Ich bin neu hier und erstmal ein Servus an alle!
Ich versteh die 1:1 Regel nicht in Bezug auf die Akku Kapazität. Also pro 1.5 KW PV, 4.8KW Akkuleistung. Kann mir das jemand erklären?
Grüße, Jörg
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Servus
Ich bin neu hier und erstmal ein Servus an alle!
Ich versteh die 1:1 Regel nicht in Bezug auf die Akku Kapazität. Also pro 1.5 KW PV, 4.8KW Akkuleistung. Kann mir das jemand erklären?
Grüße, Jörg
Die 1:1 Regel besagt, dass nicht mehr PV-Leistung hinter dem Multi hängen darf, als der Multi (oder Verbund) hat.
Sprich darf hinter einem 3.000 VA Multi darf maximal 3.000 Wp PV hängen.
Der kleiner Wert von PV-Leistung oder Wechselrichterleistung zieht hier.
Die Angabe der Speichergröße bezieht sich speziell auf die Victron Speicher. Aber 1kWp zu 2kWh würde ich empfehlen, wenn 3,45V max Ladespannung gefahren wird.
Der Sinn dahinter ist, dass die Akkus auch kurzzeitig beim Netzausfall (auch bei 100% SOC) die gesamte PV-Leistung aufnehmen können)
Danke Dir Sebastian für die ausführliche Antwort! Grüße, Jörg
Die Grösse sollte sich eigentlich (auch) an dem Hausverbrauch (in der Nacht) orientieren...
Es macht wenig Sinn z.B. 20 kWh Akku zu installieren, wenn der Verbrauch bei nur 5 kWh beträgt..
So muss man halt einen Kompromiss machen zwischen Leistung und Ausgaben.
Und wenn Du Vergütung für die Einspeisung bekommst, muss man auch neu berechnen...