Bonjour,
Suite à un projet abandonné (vente de la maison en cours de projet) je me retrouve avec un M2 8k et un cerboGx sur les bras (et qui m'ont couté 4450€ au final avec l'annulation du projet - ouch).
J'arrive dans une maison en tri. J'ai imaginé la basculer en mono mais la pac est en tri.
Je désire une installation en auto-conso + autonomie en cas de coupure.
L'objectif est donc de trouver une solution pour reutiliser le M2 (la perte a la revente serait énorme sinon). J'ai étudié de passer sur 3 M2 5k mais avec la perte à la revente du 8k je suis hors budget.
En cumulant la lecture des specs et des conseils glané sur FB j'arrive à une idée de configuration de ce visuel:
Qu'en pensez vous ? Cela vous semble correct?
Il me reste quelques questions pour être sur que cela fonctionnera:
1) Quelles puissances peut-on avoir sur AC1 ou AC2:
* Si pas de soleil et batterie vide = Les 6kw venant du réseau?
* Si Batterie opérationnelle mais pas de soleil = 12kw ? (6,4kw de la batterie -qui est le max de l’onduleur- + 6kw du réseau?)
* Si batterie opérationnelle et ensoleillement maximal = plus de 12kw? (il y a-t-il ajout de puissance des panneaux?)
2) L’onduleur du victron (sur batterie et panneaux) peut-il alimenter en même temps AC2 et AC1 et répartir selon les besoins?
3 ) AC in peut-il se répartir entre AC2 et AC1 selon les appels de puissance des 2 sorties?
4) Si batterie vide et si la PAC est au max et tire 2,2kw sur AC2, cela veut dire que 3,8kw dispo pour AC1? Peut ton délester et prendre sur AC2 QUE si il y a du rab de puissance ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.