Verschaltung Inselanlage mit Ost-West-Ausrichtung und 2 Ladereglern?

Hallo zusammen,

ich möchte in meinem Tiny House eine 24V-Inselanlage installieren. Weil die Module aktuell so schön billig sind, und ich mein Duschwasser auch im Winter mit einem 24V-250W-Boiler machen möchte, dachte ich an insgesamt 6 Module á ca. 400W: 3 Module in Reihe geschaltet nach Osten, 3 Module in Reihe geschaltet nach Westen. Jeder String soll je einen Laderegler Victron 150/45 bekommen. Und jetzt meine laienhafte Frage: wie steuere ich die Last mit beiden Ladereglern an? Werden beide Ladregler einfach parallel geschaltet über eine Plus- und eine Minus -Sammelschiene, an denen dann auch die Batterie, der 230V-Spannungswandler und eben die 24V-Verbraucher hängen? Angesichts der Ost-West-Ausrichtung liefern ja beide Laderegler zu jeder Tageszeit (außer vielleicht mittags) immer sehr unterschiedliche Leistungen ins System ab. Gibt´s hier vielleicht besondere Gadgets von Victron, die in einer solchen Konstellation die Ladeleistungen aufeinander abstimmen/optimieren?

Über den ein oder anderen Hinweis würde ich mich sehr freuen!

victron
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack commented ·
Da gibt es nichts zu optimieren.


Das einzige was ich Dir empfehlen kann, ist die verwendung des Relaisausgangs des Solarladereglers welcher nach westen geht und den auf "High Voltage" setzen.


Ich habe folgendes setup:

V on 28,8V

V off 26,4V

min time 2h


Ich gehe mal davon aus, das Dein 24V Boiler nicht mehr als 10l hat, dann würdest Du für das Aufheizen von 10C bis 60C rund 700W benötigen.


Obige Daten würden dafür sorgen, das Du vormittags die Batterien mit den Ost-Panelen geladen bekommst und am Nachmittag mit den West-Panelen den Boiler heiss bekommst welcher ja bei 250W nicht mehr als 3 Stunden benötigt.


Wie dem auch sei, mit der "V on" musst Du ein bischen rumspielen denn der wert ist sehr individuell.


Güsse und viel spass

Michelle
1 Like 1 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Evtl. noch 1 oder 2 Module mehr nehmen...

von November bis Februar wirst Du an meisten Tagen nur ca. 100-200 Wh bekommen...

und wenn Schee liegt gar nichts ...

1 Like 1 ·
solar-nube avatar image solar-nube holger Bleckwehl commented ·
Danke für die Einschätzung bzw. den Erfahrungswert!
0 Likes 0 ·
3 Answers
solar-nube avatar image
solar-nube answered ·

Hallo Michelle, vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort! Das mit dem Relaisausgang verstehe ich noch nicht (mein Benutzername ist Programm^^), wird sich mir aber vermutlich erschließen, wenn ich das Teil inkl. Bedienungsanleitung in Händen halte. Diese ganzen fancy Komponenten wie Cerbo GX und Lynx Shunt und wie das ganze Zeug heißt, benötige ich also nicht wirklich für eine reibungslose Funktion, wenn ich die Schose simpel halten will oder?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack commented ·
Blei/AGM/Gel Batterien (eventuell mit BMV712 wenn keine Lithium), zwei Busschinen (Plus, Minus), ein BatteryProtect (gibt es mit 65A, 100Aund 220A für die DC Verbraucher) zwei MPPT und der Inverter reichen für eine komplette Off-the-Grid installation.


Was für Batterien willst Du verwenden?


Wenn Du teure Lithium verwendest kann es kompliziert werden.


1 Like 1 ·
Show more comments
Michelle Konzack avatar image
Michelle Konzack answered ·

Wieviel Ah hat Deine Batterie?


Die Leistung der Batterie sollte drei mal höher sein als die der Solarpanele,


Sprich, wenn Du 2x 1200Wp Solarmodule hast, also 2,4kW sollte Deine Batterie für 7,2kWh haben, also 300Ah @24V. Bei 2x 2000Wp währen es dann 12kWh (500Ah)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

solar-nube avatar image
solar-nube answered ·

Hallo Michelle, sorry, gucke hier nur sehr sporadisch rein. Ich will mir ne Batterie mit 24V und 100Ah kaufen. Die müsste dann ja grob 2,4 kWh Kapazität haben oder? Und ich peile ja wie du richtig schreibst 2 x 1.200W Solarleistung an. Ich denke das sollte eigentlich passen. Klar: bei einer Inselanlage ist so die Batterie recht schnell voll, und es ist -wenn man so will- schade um die Überschüsse, die ja weder in die Batterie noch ins Stromnetz eingespeist werden können und quasi ungenutzt verpuffen. Für normale Hausanlagen mit Stromnetzanschluss, Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung ins Stromnetz kenne ich die Faustformel, dass ein Stromspeicher etwa die Kapazität haben soll, die die Anlage als Leistung hat, also z.B. 6KWp PV-Leistung --> 6 kWh Batteriekapazität. Da gersade die Batterie ordentlich kostet, würde ich die recht klein dimensionieren.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Und für die Größe des Akkus auch entscheidend, was Du so verbrauchst...z.B. über Nacht..

Wie Du siehst, spielen dort dort viele Komponenten mit rein ;O))))

1 Like 1 ·