Liebe Forenmitglieder,
ich wende mich an euch, da ich mit meinem Solarsystem, bestehend aus einem Victron Multiplus 2 (MP2), PV-Modulen und Lifepo4-Akkus, auf Probleme gestoßen bin und nach Lösungen suche. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Hier ist mein Setup im Detail:
- Auf meinem Schuppendach habe ich PV-Module installiert, die über einen Victron MPPT Laderegler den erzeugten Strom in zwei Lifepo4-Akkus (24V/140Ah, Aliexpress Cerrnss) einspeisen. Diese Akkus sind zu einem 48V-System verbunden.
- Der MPPT Laderegler ist mit einem Cerbo GX verbunden, der wiederum per LAN-Kabel ans Internet und somit ans VRM Portal angeschlossen ist. Seine Energie zieht er aus den Akkus.
- Der MP2 (einphasig) ist mit dem L2 der Unterverteilung im Schuppen per ACIN am MP2 verbunden und ebenfalls per LAN-Kabel mittels VE.Bus des Cerbo GX verbunden.
- In meiner Hauptverteilung im Haus befindet sich ein Energiemessgerät von Carlo Gavazzi EM24 Netzwerk, das vom Cerbo GX per Modbus TCP erkannt wird.
Mein Ziel ist es, so viel Strom wie möglich aus meiner PV-Anlage und den Akkus zu nutzen und kein Strom ins Netz zu speisen.
Ich habe bereits Folgendes unternommen:
- Die Konfiguration des MP2 wurde entsprechend der ESS-Anleitung angepasst, um die Eigenverbrauchsoptimierung zu ermöglichen.
- Der SOC (State of Charge) wurde auf 10% eingestellt.
- DynESS ist deaktiviert, DVCC war eingeschaltet, aber jetzt aus.
- DC-gesteuerte Überschussverwendung ist aktiviert.
- Ess ist aktiviert
Trotz dieser Maßnahmen entlädt sich der MP2, sobald er eingeschaltet wird, in Richtung Netz mit einer Leistung von ca. 2400W, obwohl er eigentlich den Stromverbrauch aus den Akkus und der PV-Anlage beziehen sollte. Zudem wird der doppelte Wert im Feld AC Lasten angezeigt. Wenn ich den MP2 ausschalte, ändert sich die Anzeige auf "Wechselstrom-Eingang" und der Stromverbrauch aus dem Netz wird gestoppt. Wenn ich auf Ladegerät wechsle lädt er aus dem Netz(2400W) und PV in den Akku. Wenn ich auf Wechselrichter gehe entlädt er mit 2kw in Rtg. Netz, AC Lasten sagt 4,4kw.
Ich habe bereits versucht, die Einstellungen zu überprüfen und neu zu konfigurieren, aber das Problem bleibt bestehen.
Habt ihr vielleicht Hinweise oder Ratschläge, wie ich dieses Problem lösen kann? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Tobi