question

ares avatar image
ares asked

AC Konzeption ESS 3x MP 5000

Schema_Gimp.pngIch plane derzeit an einer Victron ESS Anlage mit 3x Multiplus 5000.


Det Netzbetreiber Tinetz (Tirol) macht in der TEAV einige Ausführungsbestimmungen geht dabei allerings nicht all zu kompliziert vor.

Wir haben im Gegensatz zu Deutschland einige Dinge die anders sind z.b. der Tarifschalter. Dieser wird von Netzbetreiber so vorgegeben und ist in meinem Fall mit 3x50A vorgegeben.


Ich habe die FI und LS mit Zahlen markiert damit es einfach wird sich in der Diskussion darauf zu beziehen.

Ganz bewusst habe ich KEINE werte und Typen dazu geschrieben (ich habe natürlich ein Konzept) da ich wissen möchte wie Ihr Profis es lösen würdet.

Die Auslegung Aller Kabel AC wird in 16mm² Erfolgen.

schema.png


ac
schema.png (287.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Für die Anlagenplanung solltest du dich an einen (lokalen) Victron Händler/Installateur wenden (und bei dem auch die Komponenten kaufen!).

https://www.victronenergy.com/where-to-buy

Die Community ist nicht der Platz für Anlagenplanungen.

https://community.victronenergy.com/questions/5889/new-victron-community-guidelines.html


Not really the place for System Design

Long, multifaceted issues involving system design, multiple run on questions with very specific installation and nuanced details are not really well suited for the structure of the community. It is best to have a single question with a clear title per post. More complex enquires are best be directed towards your distributor.

24 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ares avatar image ares commented ·
Das habe ich bereits getan. Ich unterstelle dem Elektriker allerdings das er nicht genügend Expertise hat. Mich hätte deshalb interessiert was experten hier machen würden um vergleichen zu können was hier anders gemacht wird. Wenn das nicht gewünscht ist hilft mir dieses Forum natürlich nicht weiter.
0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu ares commented ·
Eines vielleicht… der Netzumschalter ist falsch gezeichnet. Da wo die Brücken sind kommen die Lasten drauf.
0 Likes 0 ·
ares avatar image ares dennibu commented ·

In meinem Beispiel funktioniert das ja als Bypass. Dh. Netz durch die Multiplus oder nur Netz ohne Multiplus. Wenn das umgedreht wird also an den Gebrückten Teil die Hausverteilung hängt würde der Multiplus ja zurück ins Netz speisen wenn ein Ausfall ist? Oder verstehe ich dich jetzt falsch?


0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack ares commented ·

Ist aber Murks so. In deinem Plan würde Netz auf ACout geschaltet werden.

Das DARF es nicht geben!!!

Die Stellung Netz gehört an Netz. Die Stellung Notstrom gehört an ACout. Der gebrückte Anschluss gehört an die Lasten.

Der ACin gehört ohne Umschalter, aber natürlich mit LS ans Netz.


1 Like 1 ·
ares avatar image ares ojack commented ·
Du hast absolut recht. Das wurde jetzt abgeändert. Was sagst Du jetzt? Hoffentlich vorbildlich ;)
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack ares commented ·
Im Prinzip passt es jetzt, würde ich sagen.

Allerdings weiß ich nicht was LS1 und Fi3 leisten sollen?

0 Likes 0 ·
Show more comments
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl ares commented ·
Ich verstehe den ganzen Aufwand nicht ... habt Ihr so ein schlechtes Netz ????
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack holger Bleckwehl commented ·
Wir hatten Ostern gegen Abend 3 Stunden Stromausfall, weil ein 22kV Kabel im Ortsnetz vergammelt war. Deutschland nähe Braunschweig.
0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl ojack commented ·
Wenn wir wirklich mal einen Ausfall hätten...

dann lege ich ein Verlängerungskabel vom MP zur Heizung und zum Tiefkühler ... und fertig..

Wohne auf dem Land .... wir hatten die letzten 40 Jahre 2 Ausfälle > 1 Stunde... also eigentlich überhaupt kein Problem ...

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu holger Bleckwehl commented ·
Meiner Meinung nach gehört der Bypass Schalter immer dazu…. Wenn man als als Laie vor einem defekten System steht ist man sonst aufgeschmissen.
0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl dennibu commented ·
Es ging NICHT um den Bypass-Schalter... der ist erforderlich, sonst steht man bei (fast) jedem Update im Dunkeln ;O)))
0 Likes 0 ·
Show more comments

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic