question

ismael-congo avatar image
ismael-congo asked

Dysfonctionnement système triphasé 6 quattros

Bonjour j'ai realisé une installation triphasé avec 6 quattros de 10KVA soit 2 quattros par phase mais le problème est que quand je mets en ON un disjoncteur de sortie pour un groupe de 3 quattros le système fonctionne normalement mais lorsque je mets en ON le deuxième disjoncteur de l'autre groupe de 3 quattros on me dit surcharge sur la phase 3 et les quattros s'arrêtent. quelqu'un sait ou se situe le problème?Merci

quattro 10kva
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

comme ça c'est dure a dire, peut être une inversion de phase en sortie de l3

pour des installation de cette taille il faut vous faire accompagné par votre distributeur car il peut y avoir des subtilité de câblage non négligeable !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic