Hallo Liebe Forengemeinde,
ich habe kürzlich folgende Anlage bei mir realisiert:
7,5 kWp Süd, 2x MPPT, 1x MP 5000, 14,4 kWh Eigenbau Akku, Selpos BMS, NEEY Balancer
Die Anlage läuft soweit gut und tut was sie soll. Ich habe allerdings das altbekannte Problem, dass der Multiplus nicht auf das 10A Signal vom Selpos BMS reagiert und auch nicht in die Erhaltungsladung geht, wenn der Speicher voll ist. Die Anlage schwankt dann ständig zwischen Laden und Entladen, wenn die gewünschte Spannung erreicht ist.
Ich würden die Laderegelung nun gerne dem MP überlassen und habe daher im DVCC Menü die Steuernde BMS auf keine BMS Steuerung gestellt. Nun ist allerdings folgendes passiert:
Als erstes werden die AC Lasten komplett aus dem Netz gedeckt und die PV Leistung komplett in den Akku gespeist. Nach kurzer Zeit regelt er die PV Anlage ab
Könnt ihr mir bitte helfen, welche Einstellungen ich vornehmen muss, damit der MP die Laderegelung übernimmt.
Danke und viele Grüße, Tobi