question

F Schaumann avatar image
F Schaumann asked

Multiplus 2 48/5000 Betriebsgeräusch, normal?

Servus allerseits,


Das Thema gab es zwar schon, aber bis dato habe ich nur mündliche Berichte gesehen und keine "Vergleichsvideos". Mein Multiplus 2 48/5000 macht m.E.n. unverhältnismäßig viel Krach beim Invertieren (hier gerade knapp 800W Leistung). Klingt für mich nach einem nahezu kaputten Lüfter, aber ich wollte zuerst hier Feedback einholen bevor ich ein Supportticket eröffne. Ist der Geräuschpegel wie im Video zu hören normal?


Danke im Voraus :)

Multiplus-II
1000009556.mp4 (18.7 MiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Das klinkt nicht normal, schau mal ob deine Seriennummer innerhalb der Charge ist, die für das Lüfterkit berechtigt ist:

2023-05-mpii-retrofit-kit-to-reduce-low-rpm-fan-no.pdf

Ist die Firmware aktuell? Da gab es auch mal Verbesserungen in der Ansteuerung.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.