question

dvb avatar image
dvb asked

Paramètre "Limitation de l'injection active"

Bonjour à tous,

Dans la configuration "injection dans le réseau" du CerboGX, il y a un paramètre pour lequel je n'ai pas trouvé d'info : "Limitation de l'injection active"

Je ne souhaite rien renvoyer sur le réseau :

  • Mon point de consigne réseau est à 50w.
  • Dois-je activer la limitation de l'injection active, ou dois-je laisser à "non" ?

Merci !

limitation-injection-active.png







cerbo gx
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·

De mon point de vue comme tu n'as activé aucun des couplages ni venant du AC ni venant du DC, l'affaire est entendue aucun besoin de "limité rien" ;)

Tu peux essayer d'activer les 2 types d'injection puis les limiter à 0W pour voir...

0 Likes 0 ·
5 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

c'est une fonction qui permet de reduire l'injection, comme par exemple en allemagne ou on ne peut pas injecter toute la puissance pv mais seulement 70% de memmoire !

en france ça permet egalement de rester en mono avec des puissance superieur a 6kVA , il suffit de limiter l'injection a 6kVA !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

OK. Pour être certain d'avoir bien compris :
Comme je souhaite ne RIEN injecter, je laisse ce paramètre à "Non".
-> C'est bien ça ?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
c'est ce que je ferai en toute logique
0 Likes 0 ·
dvb avatar image dvb maa commented ·
Je vais donc laisser en l'état.

Merci pour tes retours.

0 Likes 0 ·
dvb avatar image
dvb answered ·

@Maa
Je pense que ta logique est la bonne. Je laisse @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) confirmer.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sharpener avatar image
sharpener answered ·

You cannot directly change the parameter <Limitation de l'injection active>.

It just displays the result of the parameters above it.

So if you set <PV en couplage AC> ou <CC> to Oui then you will see two new parameters as in my (English) screen below.

1711300909565.png


For me it is not useful. It shows Yes if there is any PV at all, for example right now there is 104W of DC-coupled generation and it shows Yes even though it is far below the 3700W limit.

But at this time of day there is zero AC-coupled generation so if that is the only source permitted it says No.

1711301769936.png


It would be more exact to change the label to <Injection active> (Feed-in active), as it does not depend on whether the limit is reached or not. Perhaps @Guy Stewart (Victron Community Manager) would like to comment on what the original design intention was?

I would not worry about what it says.



1711300909565.png (71.1 KiB)
1711301769936.png (71.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

@sharpener
Thanks a lot for your explanations.

2 |3000