question

wolfgangn avatar image
wolfgangn asked

VE.Bus State Fault und Passthru

ve-bus-fehler.jpgHallo,

ich hatte eine 1-phasige Anlage mit MP2 48/3000 laufen.
Jetzt wurde auf 3-phasig mit 3x 48/5000 GX umgebaut. => gebraucht, 1 Jahr alt
Gesteuert wird nach dem Umbau mit dem gleichen Cerbo GX wie die 1-phasige Anlage.
Die 230V Installation hat ein Elektriker durchgeführt.
Jetzt tritt sporadisch der Fehler auf, dass die MP auf "Durchleiten" umschalten obwohl es für mich keinen ersichtlichen Grund gibt.
Nach kurzer Zeit arbeiten die MP aber wieder normal, ohne dass ich etwas tun müsste.
Zusätzlich tritt auch der Zustand bzw. Fehler "Fault" auf.

Die Anlage wurde auch um 5 zusätzliche US3000C erweitert, der Master ist einer der neuen Akkus, die älteren sind nach den neuen angeschlossen.
Was könnte diesen Fehler verursachen?

Die MP haben die aktuelle Firmware v510.

Danke, Wolfgang

VE.Bus
ve-bus-fehler.jpg (55.6 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
3x Multi GX und ein Cerbo GX?

So hast du 4 GX Geräte im System.
Pro System ist aber nur ein GX Gerät vorgesehen, du musst also 3 abschalten und hast unnötig viel Geld für die Geräte bezahlt.

0 Likes 0 ·
4 Answers
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

falls es sich wirklich um ein vebus-problem handelt, wuerde ich, im zweifelsfall, einmal die vebus-kabel austauschen.

ansonsten muesset man schon wissen, welchen fehler das system meint.

tschuess

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wolfgangn avatar image wolfgangn commented ·
Die VE.Bus Kabel sind ausgetauscht, vielleicht hilfts.
0 Likes 0 ·
wolfgangn avatar image
wolfgangn answered ·

Hallo, diese Fehler werden auch angezeigt:

ve-bus-fehler2.jpgve-bus-fehler3.jpg


ve-bus-fehler2.jpg (38.1 KiB)
ve-bus-fehler3.jpg (43.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wenn Du wirklich auf MP II 5000 GX umgestellt hast ... die haben intern ein GX -Device verbaut!!

Da könnte ein externer Cerbo Probleme machen...

Und nach dem Umbau auf 3Phasen müssen ALLE MP II neu programmiert werden!

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wolfgangn avatar image wolfgangn commented ·
Hallo, nach dem Firmware Update wurden alle 3 MPII neu eingestellt, jeder MPII hat die gleichen Einstellungen und auf jedem ist der ESS Assistent drauf.

Für mein Verständnis: welchen Einfluss könnten die verbauten GX auf die Installation haben, wenn sie nicht angeschlossen sind?

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Der VE Bus ist ja über jedes der GX in den Multis verbunden.

Und das Ergebnis ist dann wohl das was du beschreibst.

https://community.victronenergy.com/questions/147860/disconnect-internal-gx-card-on-multiplus-ii-gx.html

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wolfgangn avatar image wolfgangn commented ·

Danke für den Link. => das war mir so nicht bewusst.
Bei den GX habe ich soeben die Daten- und Stromkabel abgesteckt.

Werde wieder berichten.

0 Likes 0 ·
wolfgangn avatar image wolfgangn wolfgangn commented ·
Hallo, der Fehler ist seit dem Abstecken der GX in den MPII bis heute nur 1x in der Nacht aufgetreten.

Danke für die Hilfe!!

0 Likes 0 ·

Related Resources