Sizing 36 Module a 430 kwp

Hallo miteinander,


ich habe vor mir 36 Module in 4 Strings zu je 9 Modulen aufs Dach installieren zu lassen.

Mit dem MPPT Calculator habe ich mir folgende Rechnung Erstellt:

https://mppt.victronenergy.com#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


Geplant sind 3 Multiplus-II 48/5000 und 3x Pylontech US5000


Jetzt bin ich wegen dem SmartSolar MPPT RS 450/200 leicht irritiert weil er aut Datenblatt 4000w pro Tracker und Gesamt nur 11520W DC Ladeleistung hat und ich ja 15480 kwp aufs Dach machen lasse. Ich werde außerdem drosselt er seine Ladeleistung ab 10°. Wird das später zu Problemen führen?


Ist meine Rechnung hier überhaupt Sinnvoll oder sollte ich das stringtechnisch anders aufs Dach machen lassen?

solar sizing
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Eine gewisse Überdimensionierung der PV-Anlage ist durchaus üblich, meist 20-30%.

Ich würde aber sowieso nicht die komplette PV-Leistung über MPPTs auf der DC-Seite einbinden, sondern einen Teil auch über PV-Wechselrichter AC-seitig anschließen.

z.B. 2 Strings mit je 7 Modulen an einen 450/100 und den Rest (z.B. 2 Strings mit je 11 Modulen) auf einen 8kW PV-Wechselrichter.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Eduard Bart avatar image Eduard Bart commented ·

Vielen lieben Dank für die super schnelle Antwort.

Was hat das für Vorteile?

Habe ich dann nicht Verluste, sollte ich die Batterie AC seitig laden müssen/wollen?

0 Likes 0 ·
Show more comments
Eduard Bart avatar image
Eduard Bart answered ·

Ich habe mich jetzt ein wenig umgesehen, bei Fronius kann ich 2 der geplanten 4 Strings unterbringen. Würde in meinem Fall dann bedeuten 2 Strings zu je 9 an einem Symo 7.0-3-M bei einer Auslastung von 111% und die anderen beiden Strings auch zu je 9 an einen 450/100.


Verstehe ich das richtig? So kann ich dann im Bedarfsfall über AC-in der Multipluse die Batterie Laden.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Für Wärmepumpe wird das nicht viel bringen ... im Winter gibt es kaum leistung vom Dach ;O)))

Nimm nen ordentlichen Fronius, dann kanst Du evtl. 2 x MP II 5000 einsparen...

aber wir kennen Deinen Hausverbrauch nicht ... muss man ein wenig planen und überlegen!