janis asked

BMS lost: Alarm

Hallo,

ich benötige bitte rat.

1710892050834.png


Das ist mitten in der Nacht passiert ohne das etwas verändert wurde.

Interessant ist: Es wird gesendet und Empfangen aber die Kommunikation zum Akku wird nicht erkannt

1710892182990.png

-Kontrolle Netzwerleitung

-Neustart

-Firmware Cerbo und MP aktualisiert

Alle maßnahmen ohne Erfolg.

Was denkt ihr, liegt ein defekter Akku vor?

System ist ca 1 monat alt
(MP2 5000 3 Phasen und Pylon US5000)

BMSVictronConnectconnection issue
1710892050834.png (11.8 KiB)
1710892182990.png (25.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

9 Answers
19andy89 avatar image
19andy89 answered ·

Ich hatte vor ein paar Tagen exakt das gleiche….

Bei mir war es um 1:14Uhr

Welche Venus OS Version benutzt Du? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Gemeinsamkeiten was das Problem erklären kann

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

janis avatar image
janis answered ·

V3.30

Verbindung funktioniert bis heute nicht.

Zu dem Zeitpunkt gab es keine Aktualisierung die das Verhalten erklären würde. Ich bin ratlos.

Ich überlege schon den Akku zurückzusenden bei einem defekt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

janis avatar image janis commented ·

1000058989.png



An dem Tag gab es ein Update. Aber der Zeitpunkt wird nicht im Ereignisprotokoll angezeigt.

Wäre ein downgrade Ratsam oder ist victron mit solchen Themen immer Recht schnell?

0 Likes 0 ·
1000058989.png (229.6 KiB)
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Nur ein Akku für 3 x MP II 5000?? Richtiges kabel für den Akku?

Hast Du nach dem Update wieder alles programmiert? Beim Update wird alles zurück gesetzt!

Abschlusswiderstand am CAN Bus angeschlossen?

7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

janis avatar image janis commented ·

Ich erweitere noch. Ja, Typ-A. Das System hat einwandfrei funktioniert bis zum 19.03. 01.17 Uhr. An den Anschlüssen habe ich nichts verändert.

Ja, ESS -assistent musste ebenfalls geupdated werden.

Widerstand ist bei Cerbo am BMS-Can angeschlossen.

0 Likes 0 ·
19andy89 avatar image 19andy89 janis commented ·
Ich würde mal eine VenusOS Version zurück gehen... wie gesagt ich hatte exakt das selbe verhalten nach dem Update.... Bei mir jedoch noch in der Beta von 3.30
0 Likes 0 ·
janis avatar image janis 19andy89 commented ·
Hey, habe 3.22 aufgespielt. Selbes Ergebnis. Verbindung sendet und empfängt aber hat keinen Status. Pylontech wird im Cerbo nicht erkannt.

Ich könnte noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen...

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl janis commented ·
Ich denke, es hat von Anfang an nicht richtig funktioniert....

Du hast es nur nicht gemerkt .... weil soooo viel Sonne hatten wir noch nicht...

Ich denke, irgend etwas mit dem Datenkabel Akku-MP stimmt nicht oder den Einstellungen.. der Akku MUSS vom MP II gefunden werden !!

0 Likes 0 ·
janis avatar image janis holger Bleckwehl commented ·
Ich bin mir zu 100% sicher dass der Pylontech Akku vor dem 19.03.2024 um 01:17Uhr korrekt erkannt wurde als Gerät über Cerbo.


Wenn das Gerät nicht erkannt wurde warum habe ich ein BMS lost Alarm erhalten?


Vielleicht ist der Akku defekt. Ärgerlich aber dann muss ich gebrauch von der Garantie machen.


Danke für die Antworten

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ janis commented ·
Wenn der Akku schon mal vom System erkannt wurde, sollte er im VRM Portal in der Geräteliste sein, da muss man getrennte Geräte manuell löschen.
0 Likes 0 ·
janis avatar image janis Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke, habe ich bereits gemacht. Als Info stand: wenn das gelöscht Gerät sich wieder verbindet wird es als das alte erkannt.
0 Likes 0 ·
janis avatar image
janis answered ·

Hallo,


Ich habe heute sämtliche Einstellungen zurückgesetzt. Multiplus neu konfiguriert. Cerbo GX zurückgesetzt.

Akku Leitung mehrfach neu gesetzt und eine Wurfleitung angefertigt.

Verschiedene Firmware Versionen der GX getestet.


Ich komme nicht weiter. Verbindung zu pylontech funktioniert nicht. Wird nicht erkannt. Seit dem 19.03.2024. 01.17Uhr.


Wenn ich den Akku zurücksende und die Cerbo hat einen Weg.

Oder anders herum.


Gibt es eine Möglichkeit die Busverbindung zu diagnostizieren?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hotel-lima avatar image
hotel-lima answered ·

Bist Du hiermit weiter gekommen? Ich habe ein ähnliches Problem. Jedoch läßt sich bei mir der Fehler durch einen Cerbe Neustart zumindest für 1-3 Tage beheben. Kommt aber danach wieder. Das System lief davor 1 Jahr total stabil:

Siehe:
https://community.victronenergy.com/questions/286286/after-cerbo-gx-update-to-v331-i-now-get-error-67-b.html

Gruß

Martin

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

" (MP2 5000 3 Phasen und Pylon US5000) "
" Dort wurde ein Garantie Fall von pylontech abgelehnt wegen Überstrom. "

Beantwortet das deine Frage? Es werden nicht um sonst mehrere Akkus empfohlen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

janis avatar image
janis answered ·

Ich habe natürlich die Akku Leistung begrenzt auf 75A.


Und Überstrom gab es zum Zeitpunkt des Fehlers auch nicht.


Ich hätte mir auch gerne sofort 4x us5000 gekauft. Leider bin ich nicht reich und wollte das System erstmal testen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hotel-lima avatar image
hotel-lima answered ·

Hast Du auf dem Cerbo irgend welche Addons installiert?

Wie oben schon erwähnt, hatte ich diesen Fehler auch. Der Grund bei mir war ein zusätzliches Skript (OpenDTU), das ich auf dem Cerbo installiert hatte und das mir die Datenpartition mit einer Log-Datei vollgemüllt hatte.

Seit ich das Problem behoben habe, läuft die Analge wieder we gewohnt stabil.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

janis avatar image janis commented ·
Danke für die Antwort. Keine zusätzlichen Programme installiert. Ich hatte die cerbo auch auch Werkseinstellungen zurückgesetzt und mit älteren Versionen getestet.
0 Likes 0 ·
Show more comments
janis avatar image
janis answered ·

Akku wurde repariert. Verbindung funktioniert einwandfrei. Danke für die vielen Anregungen und Hilfen .