Hallo,
seit 2021 läuft bei mir ein Victron ESS mit "Shelly 1PM PLUS" als PV Inverter auf L3.
/Position-> 0=AC input 1; 1=AC output; 2=AC input 2
Position ist beim mir = 0, da an den Multiplus Geräten ACOut 1 und 2 frei ist.
Das Monitoring der restlichen PV-Leistung wird über ein ET340 Modbus erledigt.
In der lokalen Venus OS GUI wird ein PV Wechselrichter angezeigt, der die Werte vom Shelly und dem ET340 korrekt aufsummiert.
Bei den AC Lasten (AC Load) wird jedoch auf L3 genau der Wert aufaddiert, den der Shelly als PV Inverter liefert. Das ist IMHO falsch und der ET340, der nativ implementiert ist, zeigt dieses Verhalten nicht.
Testweise habe ich Position auf 1 und 2 gesetzt. Bei /Position=1 gehen die kritischen Lasten um den Wert der Shelly PV Leistung hoch und bei /Position=2 wird die Shelly PV Leistung gar nicht mehr angezeigt.
Man sieht hier, im Bild die Unstimmigkeit:
PV Liefert korrekt ca 2500Watt, wovon 1500 vom ET340 PV Inverter stammen und 1000Watt vom Shelly PV Inverter.
Das ESS ist auf Nulleinspeisung mit 20 Watt als Schwellwert eingestellt. In den Akku werden rund 1900 Watt gepumpt und der Wechselrichter liefert 2500Watt. berücksichtigt man noch die Verluste von wenigstens 100Watt in 2 Multis + Kabeln, gehen von der PV Leistung 2000Watt in den Akku. Blieben also nur noch 500 Watt an AC lasten übrig.
Geht also schon rein summenmäßig nicht. Bei mir im Haus ist auf L3 momentan nichts los. Es sind nur einige 10 Watt, wenn man den Shelly Prozess auf dem Venus OS killt.
Frage:
Hat das jemand beim Shelly vernünftig gebackcen bekommen, das die Leistung des PV Inverters nicht noch zusätzlich bei den AC Lasten erscheint?
ich verwende
https://github.com/pau1phi11ips/dbus-venus-mqqt-pvinverter