question

glopez avatar image
glopez asked

Avis consuel schéma 6 PV + multiplus 2 3kVA + batteries gel 48V et connexion réseau

Bonjour,

Ce schéma d'installation est-il éligible à passer le consuel ?

schema-pv.png


D'avance merci pour vos retours,


G.Lopez

schematics
schema-pv.png (70.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

Coté PV, il faut un inter-sectionneur (pas un sectionneur ! mais c'est peut-être juste une erreur de symbole...) et il manque les fusibles gPV et un parafoudre PV suivant la région.


Côté batterie, il faut une protection et une coupure d'urgence !!!


Tu as 2 Multi+ ou un chargeur et un Multi+ ??
De toute façon il faut une protection et un sectionnement par appareil

Et enfin une coupure d'urgence côté réseau

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

glopez avatar image
glopez answered ·

Bonjour,


Merci pour le retour mais pourquoi vous mettez toujours plein de points d'exclamations/interrogations dans vos réponses chez Victron (ça donne l'impression de se faire enguirlander sur un forum d'entraide) ?

Sur le fond:

- Pas de fusible gPV car il n'y a que 2 branches et qu'en cas de défaut d'une branche elle peut supporter le courant généré par l'autre branche

- Ok pour le symbole du sectionneur qui n'est pas approprié car l'équipement est donné pour couper un courant de 32A, donc il s'agit bien d'un inter-sectionneur

- Parafoudre non obligatoire dans mon secteur (Pays de la Loire)

- Pour la batterie, il y a 2 fusibles (60A et 125A) : pourquoi dis-tu qu'il n'y en a pas ?

- Pour la coupure d'urgence côté batterie, il y a 1 interrupteur par source d'alimentation (Multiplus et MPPT), faut-il un coup de poing d'arrêt d'urgence ?

- Côté réseau, il faut aussi un coup de poing d'arrêt d'urgence ?


Salutations,

G.Lopez

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

emmanuel-allaud avatar image emmanuel-allaud commented ·

Il faut des fusibles côté PV quand il y a une batterie pour protéger les PV en cas de défaillance du MPPT qui ferait que les batteries débitent dans les panneaux.

0 Likes 0 ·
glopez avatar image glopez emmanuel-allaud commented ·
Ok, je regarde pour le choix du fusible.


Merci
0 Likes 0 ·
Show more comments
glopez avatar image
glopez answered ·

Pour compléter, il y a un seul Multiplus, le schéma représente l'onduleur et le chargeur.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

glopez avatar image
glopez answered ·

Cette installation peut-elle être acceptée par le consuel (circulation d'air forcée dans une enveloppe étanche accueillant 4 batteries au gel) ?


capture-decran-du-2024-03-22-16-00-00.png


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Beau boulot c'est très propre
1 Like 1 ·

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic