Victron 100/50 Solar 24V System

Hallo zusammen,

Ich möchte mein 12V auf 24V System umbauen. Ich habe mir den Victron 100/50 gekauft sowie ein LiFePo4 320Ah 24V Akku zusammen gebaut. Dazu habe ich mir 4Stk. 37V 405W Solarpaneele gekauft, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob ich die parallel oder seriell verkabeln soll.

Unten ist ein Bild von meiner Verkabelung. Könnte mir ein Experte oder eine Expertin bitte kurz mitteilen, ob es so ok ist oder ev. anders verkabelt werden soll. Ich wollte 2 parallel und 2 seriell verkabeln, aber ich weiss nicht, ob ich dann noch an die volle Leistung der Module komme. Lädt Victron (100/50) dann mit 26A oder erhöht es wieder auf theoretische 50A bei 24V Akku?

Danke!

solar-24v.jpg



victron productsSolar Panellifepo
solar-24v.jpg (97.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

@ananda in den deutschsprachigen Bereich verschoben.

https://www.victronenergy.com/mppt-calculator

100/50 heißt max. 100V PV-Spannung (Voc bei niedrigster Temperatur) und max. 50A Ladestrom in den Akku.

P = U x I

Die Leistung ist auf beiden Seiten gleich (minus etwas Wandlungsverluste).
Spannung und Strom auf der PV Seite werden für die Akku Seite entsprechend umgewandelt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ananda avatar image
ananda answered ·

Super danke für die Information - ist dann mein PV 74V und 26A korrekt und kann man es so machen, oder ist es eher besser alle parallel zu verbinden? Dann wäre aber 37V und 52A.

Was ist also besser:
1. 74V und 26A PV Seite
2. 36V und 52A PV Seite

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

ich wuerde die module alle parallel schalten wenn die mppt-spannung >=30V ist.

tschuess

9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Warum alles parallel wenn die PV Spannung über 30V ist?

Wenn es keine Verschattung einzelner Module gibt, würde ich immer so viel wie möglich in Reihe schalten.

Wenn nun schon der 100/50 vorhanden ist kann man da zumindest eine 2S2P Konfiguration umsetzen.

Durch die höhere Spannung kann der MPPT früher starten/länger laden und der Strom auf der PV Seite ist geringer, was zu geringeren Leitungsverlusten von den Modulen zum MPPT führt.

1 Like 1 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi Matthias Lange - DE ♦ commented ·
hallo,

die verluste auf den leistungen sind zwar geringer, ausser man benutzt kabel mit einem groesseren querschnitt.

aber verschattungen gibt es immer und wenn es nur durch wolken ist und bei parallelschaltung hat man hier auch immer einen stabilen mppt-arbeitspunkt und es wird kein modul bei verschattung ueberbrueckt.

das ist auch der grund, weshalb bei mir im 24V-system, die module alle parallel geschaltet sind, selbst die mit einer mppt-spannung um die 32V. ich habe da lieber ein dickeres kabel verlegt, bis ich mehr module hatte, als ich im sommer brauchte. jetzt ist mir der spannungsabfall und leistungsverlust auf den leitungen egal, ausser vieleicht im winter, wenn sich die sonne mal ausnahmsweise blicken laesst. aber mit einer verkabel von mindestens 4 mm² fuer max ca. 26A kann man das wohl noch vernachlaessigen, vor allem, da hier dann die mppt-spannung bei 80-90V fuer das 48V-system liegt.

aber das muss jeder fuer sich selbst entscheiden, wie er das machen will.

und durch die parallelschaltung spielt auch die ausrichtung der module im 24V-system kaum eine rolle.

tschuess

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ d-ferdi commented ·

Das Argument der (Teil-)Verschattung durch Wolken macht vielleicht Sinn, wenn man ein paar Hundert m² PV Fläche hat, doch aber nicht bei bei 8m² von den 4 Modulen, die direkt zusammen liegen.

Bei gleicher Ausrichtung und immer freier "Sicht", also ohne Verschattung durch Häuser, Bäume etc., ist eine reine Parallelschaltung MEINER Meinung nach völliger Quatsch.

Das da mal der Schatten einer Wolke quer übers Dach zieht ist doch eher selten und nur von kurzer Dauer.

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu commented ·
Ich würde es so machen wie du es beschrieben hast 2s2p und nicht alle parallel. Der Strom ist zu hoch für die Stecker und Strenggenommen bräuchtest du strangsicherungen bei Parallelschaltung.
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi dennibu commented ·
hallo,

er kann jeweils 2 mit einem y-adapter parallel schalten und die dann per kabel direkt zum mppt oder zu einer unterverteilung, wo er mit einem dickeren kabel weiter geht. ich habe das bei mir jedenfalls so gemacht.

sicherungen sind natuerlich nie ein fehler.

tschuess

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu d-ferdi commented ·
Sicherungen sind immer eine Fehlerquelle und bei Parallelschaltung von Max. 2 Strängen ohnehin absolut unnötig.


0 Likes 0 ·
Show more comments
apreller64 avatar image
apreller64 answered ·

Es ist immer besser den Strom so gering wie möglich zu halten um Leitungsverluste zu minimieren. Bei 52A sind 6mm² schon zu wenig.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ananda avatar image
ananda answered ·

Danke für die schnellen Infos - mache es dann mit 2p2s.

Ich wollte 2p2s nur, weil 2 PV Paneele gegen S/SO und 2 nach W/SW ausgerichtet sind (ja ich weiss ein komisches Dach). Dazu habe ich das Kabel vom Dach bereits in der Wand und der ist 6mm2 - bei ca. 50A etwas grenzwertig und ich kann leider kein dickeres Kabel verlegen, da das Loch zu klein ist.