EVCS Überschussladen VOR dem Netzzähler ?

Hallo zusammen,

Mir ist nicht ganz klar ob es möglich ist die EVCS vor dem Netzzähler (ungezählt) mit PV Überschuss zu betreiben. Es gibt ja nur die Möglichkeit AC in oder -out. Im Handbuch sind keine Netzzähler dargestellt und keine Einschränkungen was den Netzzähler und Überschussladen angeht erwähnt.

Laut Handbuch müsste man davon ausgehen dass es ohne Netzzähler am ACin mit Überschuss funktioniert aber ich habe meine Zweifel.

evcs
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

So, if there is a meter and the EVCS is located after the meter, it works by trying to use for charging all the energy that is flowing back into the grid.

If there is no meter and the EVCS is located before the inverter, it's not going to work with surplus because we don't know the value of that surplus.

If the EVCS is located on the output of the inverter, it is working with or without meter.

But maybe you should draw a simple schematic, and I can tell you if it's ok or not.