Netzzählerwechsel von EM24 auf EM540?

Was muss ich beachten wenn ich den EM24 gegen einen EM540 tausche? Interessant wäre die Modbus Konfiguration. Ausserdem möchte ich wissen ob die Zählerwerte im VRM erhalten bleiben.

em24
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
victronuser avatar image
victronuser answered ·

das würde mich auch interessieren.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dirk-s avatar image
dirk-s answered ·

Einfach wechseln und die Kabel richtig anschließen. Sowohl Grid, als auch Modbus. Zählerwerte, also Gridwerte bleiben bestehen. Hatte vor einem Jahr problemlos gewechselt.

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dirk-s avatar image dirk-s commented ·
Achso: glaube die Modbus Kabel am EM540 hatten eine andere Reihenfolge, als beim 24. Ist aber alles beschriftet.
0 Likes 0 ·
hsa avatar image hsa dirk-s commented ·
Danke
0 Likes 0 ·
vonhof avatar image vonhof dirk-s commented ·
Hallo,

habe das selbe vor. Bevor die Hauptsicherung abgeschaltet wird, soll ich den Victron Multiplus II abschalten?

Günther

0 Likes 0 ·
dirk-s avatar image dirk-s vonhof commented ·
Theoretisch dürfte der MP bei Wegfall des Netzes nichts an ACin liefern. Ich habe aber einen LSS vor dem MP am ACin. Diesen würde ich abschalten, damit ich Sicherheit habe. Dann kann der MP weiterlaufen und Notverbraucher versorgen, falls ein Stromausfall zu kritisch ist.
0 Likes 0 ·
vonhof avatar image vonhof dirk-s commented ·
Danke!

Günther

0 Likes 0 ·
vonhof avatar image vonhof dirk-s commented ·
Wechsel hat problemlos funktioniert!

Günther

0 Likes 0 ·
Show more comments
pv-willi87 avatar image
pv-willi87 answered ·

Moin,

habe gestern ebenfalls den EM24 Ethernet hinterm Zähler ausgebaut und gegen einen EM540 mit RS485 getauscht. Nach kurzem Setup im Cerbo mit Definition seiner Rolle (Grid Meter) lief alles problemlos weiter - auch die historischen Daten im VRM blieben erhalten.