0W-Einspeisung aus der Batterie ins Netz ?

Hallo!

mein System ist gerade mal am Start:

Grid Zähler - (40A Zähler nur für Steuerungszwecke als AC Last konfiguriert) - 3x MP2 als ESS - Cerbo GX - Gobel BAT (kein BMS)

unter -1000W Lieferung beginnt er bereits aus der Batterie zu saugen, das will ich nicht.
er soll erst ab Bezug aus der Batterie holen und sich auf den eingestellten Wert (60W) einpegeln

Tja, was kann ich hier noch einstellen?

Besten Dank!

bildschirmfoto-2024-02-17-um-113102.png

bildschirmfoto-2024-02-17-um-113111.png bildschirmfoto-2024-02-17-um-113118.png

ist die Einspeisebegrenzung "Nein" das Thema?

cerbo gx
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Kann dir nicht ganz folgen.

Hast du mal ein Schaltplan der Anlage?

Ein Screenshot von der Übersichtsseite wäre vielleicht auch nicht schlecht.

0 Likes 0 ·
4711austria avatar image 4711austria Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Grid Zähler - 3xMP2 als ESS -> Nulleinspeisung

denke das ist eine allg. Einstellung, ich möchte, dass aus der Batterie nicht ins Netz gepumpt wird

bildschirmfoto-2024-02-17-um-144811.png


Schema vom Energiefluss, es geht um die Batterlielader

2024-energiefluss.jpg



schalter ich den Mode auf "Batterie in geladenem Zustand halten", geht der Strom aus der Batterie auf 0, das ist aber kein ESS.

bildschirmfoto-2024-02-17-um-150101.png

0 Likes 0 ·
3 Answers
dennibu avatar image
dennibu answered ·

Ich verstehe die Frage nicht. Deine ESS Multis haben doch garnicht die Möglichkeit ins Netz zu speisen und die BAT Multis sind ja wohl nicht als ESS konfiguriert?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4711austria avatar image 4711austria commented ·
ESS! natürlich können sie zurückspeisen, was ja auch funktioniert

aber wenn noch Überschuss ins Netz gepumpt wird, wird auch schon (unter 1000W) die Batterie entladen, das will ich nicht.

Ich will nicht mit der Batterie ins Netz laden, da muss es doch ein Einstellung geben.....

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl 4711austria commented ·
Wenn das ESS richtig konfiguriert ist, und Deine Messeinrichtung (Hausnetz) richtig verdrahtet ist.. dann entlädt er auch nicht den Akku!!!

Ich vermute einen Falschanschluss Zähler (falscher Ort ?...) oder Fehler im ESS

0 Likes 0 ·
4711austria avatar image 4711austria holger Bleckwehl commented ·
AC gekoppelt war aktiv, mein Fronius ist auf AC IN

letzte Nacht hat es besser ausgesehen

0 Likes 0 ·
4711austria avatar image
4711austria answered ·

eigentlich möchte am Tag nur laden, in der Nacht nur entladen

kann man das einstellen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Interssant wäre mal ein Schema der Messeinrichtungen in deinem System.

Unterstützen denn deine 3 BATT Multis auch das Gesamtsystem mit den anderen 3 Multis über die PowerAssist Funktion ?


...Es sind 2 ESS Systeme mit jeweils eigenem GX ? auf einer Batterie ?


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4711austria avatar image 4711austria commented ·
aktuell haben wir beide Seiten als ESS konfiguriert

dh das Haus ESS und auch das BAT als ESS, dh ich lade nach Regelung die Batterie, wenn der Grid in den Bezug kommt, wird aus der Batterie geholt.

es soll in Zukunft auch einen DC Transfer geben, dh wenn das Haus ESS vom Netz Bezug hat, soll das BAT ESS soweit möglich die Leistung auf die DC Seite bringen, die vom Haus-ESS benötigt wird.

0 Likes 0 ·