Bonjour,
J'ai dû mettre des batteries gel (48V en 4x12V 250A.h) sous un multiplus 2 - 3kVA.
La charge est limitée à 25A (C/10) soit 1200W
Avez-vous un retour d'expérience sur une installation similaire dans un environnement clos ?
Du point de vue des risques identifiés , le dégazage d'H2 est soumis à l'arrêté du 29/05/2000 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000584145/2024-02-13/) et est applicable aux puissances supérieures à 10 kW voire 50 kW (décret 2006-646 du 31 mai 2006).
D'autre part, dans le cadre de l'arrêté, l'INERIS (https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/206958_BATTERIES%20AU%20PLOMB%20A%20RECOMBINAISON%20v1.pdf) rappelle la formule pour la ventilation Q = 0,0025 x n x I soit dans mon cas Q = 0.0025 x 6 x 25 = 0.375m3/h ce qui semble faible mais difficile d'estimer la ventilation d'une pièce.
Le risque semble faible mais des retours d'expériences seraient les bienvenus.
Merci
G.Lopez