IBN 3x MP2 5k nicht als ESS, Einzel-Phasen-Ladegeräte ?

Hallo Leute, der Groschen ist heute nicht gefallen, anfangs noch Schwierigkeiten mit den FW Updates, dann find ich einfach nicht die richtige Konfiguration.

3x MPII 5k, jeder hängt an einer Phase und sind nur Batterieladegeräte die von extern gesteuert werden sollen.

Wie erfolgt die Einstellung, dass das Cerbo mit den MP kommuniziert, Ve.Bus läuft und die Teile im VRM erscheinen?

VeConfigure 3 kann nur einzeln die Geräte parametrieren, steckt man den Ve.Bus dann an, fkt. es er nicht mehr.

Mit dem Config Tool die Geräte auf jeweils eine Phase gesetzt, senden nicht möglich.

Victron Connect, hat alle 3 gefunden, hat dann ein Update der FW hinbekommen, denke er hat alle 3 gleichzeitig geupdatet.

Dann fragt es nach der Ve Configuration, wie stelle ich hier ein - bin ich da überhaupt richtig?

Besten Dank!

img-7937.jpg

bildschirmfoto-2024-02-13-um-104227.png

Multiplus-IIcerbo gxVictronConnect
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

willst du die ladegeraete als 3-phasen-system konfigurieren oder als einzelgeraete?

mit quickkonfig kannst du ganz schnell ein 3-phasen-system aufsetzen, dann systemconfig aufrufen, veconfig fuer den multi an L1 und die parameter einstellen und an alle senden.

allerdings hast du dann ein problem, was deine stromeinstellung angeht, das geht naemlich immer nur fuer alle gemeinsam. ob es hier einen trick gibt, den strom fuer jeden multi einzeln einzustellen, weiss ich noch nicht.

um die einzeln zu steuern, brauchst du entweder fuer jeden mp2 einen cerbo, oder wenn es funktioniert, sind auch mit einigen einschraenkungen 2 x mk3 usb fuer die weiteren multies moeglich. da kann ich dir jetzt aber nicht sagen, was alles geht und was nicht.

willst du nicht doch lieber die variante mit dem ladestromassistenen und den shelly 0-10V nehmen? da funktioniert alles, was du brauchst, auch ohne zusaetzliche cerbos und wenn du unbedingt die messwerte der multis haben willst, kannst du sie mit 3 x mk3 usb/usb-c an einen cerbo haengen, das kann auch der vom ess sein. darueber sollten sie sich dann auch schalten lassen, ob weiteres funktioniert, kann ich dir jetzt aber nicht sagen. aber zum ein- und ausschalten waere auch ein weiterer shelly am remote-eingang moeglich, mit rueckmeldekontakt ueber den schaltereingang des shelly.

mit meinen alten multis hat es jedenfalls mit dem mk3 usb am cerbo nicht funktioniert, aber wenn ich mich nicht irre, mit einem neuen mp2 schon. aber wenn du schon einen mk3 hast, kannst du das ja einfach testen.

tschuess

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4711austria avatar image 4711austria commented ·
3P bringt mir nichts, ich will/muss jede Phase für sich betrachten und steuern.

die Shelly's sind der letzte Weg, eine Wlan Anbindung zur Steuerung ist eine Fehlerquelle.

die Anbindung an den Cerbo wichtig, da ich per Node-Red von einem zum Anderen die Batteriedaten übermittle und diese sollen auf die MP übergeben werden

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi 4711austria commented ·
hallo,

der mp kann mit den batteriedaten nichts anfangen, die braucht die zentrale steuerung!

und wenn du kein wlan benutzen willst, es gibt auch kabelgebundene loesung, aber die duerften deutlich teurer sein oder du hast einiges an bastel- und programmierarbeit.

mit einem arduino und entsprechendem netzwerk und pwm-shield waere sowas z.B. moeglich.

am einfachsten hast du es, wenn du fuer jeden mp2 einen cerbo benutzt.

tschuess

0 Likes 0 ·
4711austria avatar image 4711austria d-ferdi commented ·
3x Cerbo, 3x MP

ist das die Lösung, die virtuellen Batterien auf diesen Cerbo erhalten die Info vom Cerbo ESS, dh der MP weiß alles über die Batterie (was er wissen muss)

wie meinst du das, das braucht nur die zentrale Steuerung? meinst du die Batinfo in den ioBroker? den Ladestrom berechnen? Aber, das BMS regelt den Ladestrom

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi 4711austria commented ·
hallo,

das bms regelt den ladestrom nicht, es gibt nur den maximalen ladestrom vor! das bms hat nur eine schutz-, aber keine regel-funktion!

und 3 mal der maximale ladestrom ist bestimmt zuviel fuer deinen akku!

und mit dem virtuellen bms kannst du den ladestrom nur noch in 1A-schritten regeln, ohne in 0,1A schritten.

und ohne bms hast du mindestens 3 moeglichkeiten, den strom zu begrenzen und kannst die, zur sicherheit, auch alle 3 benutzen, auch abgestuft!

deshalb waere es ja am einfachsten, die info, wie hoch jeder multi den ladestrom einstellen soll kommt vom ess-cerbo zu holen.

und ich weiss nicht, ob du im iobroker so eine steuerung realisieren kannst. zudem kannst du vom ess-cerbo auch, ueber die relais in diesem system, mindestens 2 der lade-mp ueber den remote-eingang abschalten. eventuell hast du aber auch noch einen mppt mit einem steuerbaren relais, dann kannst du allen 3 ein notaus schicken.

tschuess

0 Likes 0 ·
4711austria avatar image 4711austria d-ferdi commented ·
das meinte ich, das BMS gibt vor, dh dieser Wert muss im Victron dbus abgelegt sein

eine Regelung über die Summe der 3 extra MP ist einfach

das Cerbo kennt auch den EM24 der die 40A Sicherung überacht, könnte man schon was basteln im Node Red.

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi 4711austria commented ·
hallo,

zum letzten mal: die lade-multis muessen absolut nichts vom bms wissen, die einzige information, die die brauchen, ist wieviel strom sie liefern sollen, bzw. duerfen!

und das auch nicht in summe, sondern jeder den teil, den er liefern soll!

das grosse problem daran ist ja, dass nicht alle den gleichen strom liefern sollen, also muss jeder seinen eigenen wert bekommen. kann dein iobrocker das?

deshalb nuetzt den multis auch nicht, wenn du die bms-daten von einem cerbo zum anderen kopierst!

tschuess

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_configuration_guide_for_VE.Bus_products/de/parallel,-three,-split-phase-systems.html

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

https://professional.victronenergy.com/online-training/21/

Wenn die Multis mit VictronConnect als 3-phasiges System konfiguriert wurden kannst du entweder mit VictronConnect weiter machen oder über den VE.Bus Quick Configure oder den VE.Bus System Configurator weiter machen.

Über VictronConnect sind die möglichen Einstellungen noch etwas eingeschränkt.

33 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4711austria avatar image 4711austria commented ·

Ich habe Parallel eingerichtet, ist natürlich blödsinn, aber ich hatte zu einem keine Verbindung mehr, jetzt konnten alle 3 wieder gefunden werden und das FW-Update ging durch.

dh ich bin noch am Start, ich benötige die Info, welches System ich einrichten soll, Dreiphasen? aber dann synchronisiert er ja, das will ich nicht. Ich möchte pro Phase den Ladestrom vorgeben, ein 3P System bringt mir nichts. Einzelphase, da kann er nicht 3 in einem ve.bus lesen...?

Können 3 MP überhaupt als Einzelgeräte an einem Cerbo hängen? Oder muss da jeder oder 2 mit MK3 verbunden werden??

Split-Phase?


0 Likes 0 ·
Show more comments
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

bei den gobel-power-akkus gab es eine serie, in denen die schrauben der sicherung/kabel nicht richtig fest waren, das solltest du sicherheitshalber einmal pruefen.

tschuess