good ideas to make products better

hallo,

ich habe den text mal von google ins englische uebersetzen lassen, einfacher waere es fuer mich, wenn jemand von euch deutsch kann.

es gibt auch noch ein paar fehler in den aktuellen handbuechern, die wohl auch schon in einigen beitraegen von mir stehen.

@Dirk-Jan Faber (Victron Energy)

hello,
a few firmware errors:
- Most MPPT charge controllers work in slave mode Voltage control is not possible, but in external control mode it is.
- on a cerbo without bms the dvcc voltage setting is ineffective, it only the current control works
- I have no idea where the Cerbo gets its battery temperature from, At least not from one of the temperature sensors in the system, since the battery temperature
is always several degrees higher
- the charger in the multi cannot be deactivated in ess mode (you can only deactivate the charge completely, including the mppts) and also the Undocumented hysteresis in the SOC that cannot be adjusted is a nuisance. especially because the multis, as soon as they start loading, at the maximum Charge as much current as possible until the target SOC is reached. and these are in this system always the same 20 kW!
- I have a faulty voltage display on the Lynx shunt, which is sometimes 0.5V below and times 1 V above the remaining voltage measurements in the system, depending on
the voltage and possibly the current.
- the bmv (regardless of whether bmv 6xx or 7xx) sets the ah sum to 0 every time the voltage is gone.
- standby energy requirement of the RS 450/200 goes from approx. 3-4W to over 15W,
As soon as there is a PV voltage, but not enough current is coming from the PV.
- When it comes to eating, there are still a few behavior patterns that I absolutely dislike I don't think it's good.
- the vebus-soc cannot always be set via node-red and sometimes goes away
strongly.

I'm currently also annoyed by the fact that when the inverter power is limited to 0 in order to prevent the battery from discharging, it is charged immediately, even if the charging current is limited to 0 via DVCC and this information about the battery parameters is sent to the multis be passed on.

You can easily change the behavior of the RS 450 so that you no longer waste so much energy unnecessarily. In the winter you don't get as much of it by switching back to standby mode every time you notice that the PV output is not sufficient is enough for self-sufficiency and briefly go out of standby mode every minute to check whether there is enough power.
I currently regulate this via node red and the ess-charge flag.

hallo,

mal ein paar firmware-fehler:

- bei den meisten mppt-ladereglern funktioniert im slave-mode die spannungssteuerung nicht, im external control mode aber schon.

- an einem cerbo ohne bms ist die dvcc-spannungseinstellung wirkungslos, es funktioniert nur die stromregelung

- ich habe keine ahnung, wo der cerbo seine battery-temperatur her bekommt, jedenfalls nicht von einem der temperaturfuehler im system, da die akku-temperatur immer mehrere grad hoeher ist,

- das ladegeraet im multi laesst sich im ess-modus nicht deaktivieren (man kann die ladung nur komplett deaktivieren, also auch die mppts) und auch die undokumentierte hysterese beim soc, die man nicht einstellen kann, ist ein aergernis. vor allem auch, weil die multis, sobald sie anfangen zu laden, mit dem maximal moeglichen strom laden, bis der soll-soc erreicht ist. und das sind in diesem system immer gleich 20 kW!

- beim lynx-shunt habe ich eine fehlerhafte spannungsanzeige, die mal 0,5V unter und mal 1 V ueber den restlichen spannungsmessungen im system liegt, abhaengig von der spannung und eventuell dem strom.

- das bmv (egal ob bmv 6xx oder 7xx) setzt die ah-summe jedesmal auf 0 wenn die spannung mal weg ist.

- standby-energiebedarf der rs 450/200 geht von ca. 3-4W auf bis zu ueber 15W hoch, sobald eine pv-spannung anliegt, aber noch nicht genug strom von der pv kommt.

- auch was das ess angeht, gibt es noch ein paar verhaltensweisen, die ich absolut nicht gut finde.

- der vebus-soc laesst sich nicht immer ueber node-red setzen und weicht schon mal stark ab.


aktuell aerger mich auch das verhalten, dass bei einer begrenzung der wechselrichterleistung auf 0, um eine entladung des akkus zu verhindern, dieser sofort aufgeladen wird, auch wenn der ladestrom ueber dvcc auf 0 begrenzt ist und diese info ueber die batterie-parameter an die multis weitergegeben werden.

das verhalten der rs 450 kann man leicht aendern, damit sie nicht mehr soviel energie unoetig verschwenden, im winter bekommt man davon naemlich nicht so viel, indem sie jedesmal wieder in den standby-modus wechseln, wenn sie feststellen, dass die pv-leistung nicht mal fuer die eigenversorgung reicht und jede minute einmal kurz aus dem standy gehen, um zu pruefen, ob jetzt genug leistung ankommt.

ich regele das aktuell ueber node red und das ess-charge-flag.

tschuess

MPPT Controllerscerbo gxESS
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·

@Dirk-Jan Faber (Victron Energy)

hallo,

aktuell gibt es auch einige fragen im forum, auf die ich noch keine antworten habe.

ein paar der dinge habe ich oben schon kurz angesprochen. leider bekomme ich nur extrem selten antworten auf meine fragen. das gilt aber generell weil ich meistens fragen stelle, deren antwort niemand kennt. vieleicht koennen sie mir ja weiterhelfen.

einige der probleme konnte ich loesen, bei anderen siche ich noch nach einer loesung.

https://community.victronenergy.com/questions/257780/warum-laedt-das-ess-den-akku-sobald-ich-die-wechse.html

https://community.victronenergy.com/questions/256429/ess-mindest-soc-erreicht-entladung-beendet-keine-d.html

https://community.victronenergy.com/questions/256444/mp2-zeigt-status-laden-ist-aber-im-status-power-as.html

https://community.victronenergy.com/questions/256419/ess-mit-mp2-3000-meldet-unterspannung-obwohl-nicht.html

https://community.victronenergy.com/questions/255256/cerbo-zeigt-falsche-batterietemperatur-an.html

https://community.victronenergy.com/questions/255481/hat-schon-mal-jemand-mehrere-can-bus-bms-an-einen.html

https://community.victronenergy.com/questions/254290/ess-regelung-verursacht-starke-lastschwankungen-am.html

https://community.victronenergy.com/questions/254018/ess-soc-ueber-mindestsoc-lasten-werden-nicht-ueber.html

https://community.victronenergy.com/questions/253229/vrm-portal-problemdarstellungsfehler-dashboard-dc.html

https://community.victronenergy.com/questions/252419/lynx-shunt-spannungsanzeige-seltsames-verhalten.html

https://community.victronenergy.com/questions/251597/dvcc-spannung-wird-einfach-ignoriert.html

https://community.victronenergy.com/questions/220318/fehler-in-der-vebus-protocol-definition.html

https://community.victronenergy.com/questions/219408/regelverzoegerung-mppt-ladereglerregelgenauigkeit.html

https://community.victronenergy.com/questions/218862/steuerung-mppt-15035-und-andere-regelverzoegerung.html

https://community.victronenergy.com/questions/218871/control-mppt-15035-and-other-rule-delay-120s.html

https://community.victronenergy.com/questions/217232/vedirect-hex-problem-crlf.html

https://community.victronenergy.com/questions/180064/nightsunrise-detection-problem-mppt-7550-with-firm.html

https://community.victronenergy.com/questions/89096/mppt-charge-voltage-set-point-register-2001-ignore.html

tschuess

0 Likes 0 ·
2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

An Hand deiner bisherigen Beiträge geht ja hervor, das du schon einiges mit NodeRed gemacht hast, es ist daher vermutlich nicht auszuschließen, das das dann auch wieder neue "Probleme" bringt.

Auch wenn Dirk angeboten hat, sich das mal anzuschauen, endet die Unterstützung seitens Victron normalerweise da, wo externe Steuerungen, NodeRed usw. anfängt.
Dafür gibt es den Modification Bereich bzw. den NodeRed Bereich:
https://community.victronenergy.com/spaces/31/index.html
https://community.victronenergy.com/smart-spaces/71/node-red.html

Also bevor hier von Problemen berichtet wird, bitte mal das System auf Standard bringen bzw jegliche externe Steuerungen, NodeRed usw deaktivieren.

Es laufen ja tausende ESS, die keine deiner "Probleme" haben bzw das Verhalten nicht so problematisch finden wie du es tust.


Hast du im DVCC STS aktiv und da einen Batterietemperatursensor gewählt?

Zum Lynx Shunt gab es hier vor kurzem erst was und wird demnächst von Victron geprüft.

https://community.victronenergy.com/questions/256140/can-we-please-help-victron-to-solve-the-lynx-shunt.html

Das mit dem BMV wurde vor einiger Zeit schon mit einem VictronConnect bzw FW Update geändert, dieser merkt sich dann den SOC bei Spannungsverlust.
Das geht aber nur mit dem BMV-712 und dem SmartShunt, da nur die einen entsprechenden Speicher haben, in denen das gespeichert werden kann.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

ich habe bisher nur dort ueber node-red eingegriffen wo es probleme gab. die sind also schon bei der standard-konfiguration aufgetreten.

normalerweise benutze ich node red nur um die daten zu visualisieren oder eben dinge zu steuern, die der cerbo sonst nicht steuern kann, wie meine verbraucher, die an einem shelly haengen oder die umschaltung netz/inselbetrieb in meinem system. sobald es als ess konfiguriert ist, wird das aber auch wegfallen.

tschuess

0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
2 |3000