question

marlowe4711 avatar image
marlowe4711 asked

Frage Einstellung Ausgleichung Smart Solar 100/50 - lifepo4 Batterie

Plz. see below for english.


Hallo,


seit zwei Wochen betreibe ich ein 24V System mit einem Smart Solar 100/50 Controller, zwei 415W HYUNDAI HiE-S415DG Panels und zwei 12,8 V 100 AH neue Redodo Batterien (als24V System)


Vorgaben der Batterien.


redodo-config2a.jpg


Beim Controller habe ich den Standard von Absorptionsspannung 28,80 und Erhaltungsspannung von 27,60 behalten.


Leider gibt es ein Problem beim Laden...sobald der Controller ca. 27,83 V erreicht hat, schaltet das BMS die Batterien aus.


Jetzt habe ich als Absorptionsspannung 27,20 und Erhaltungsspannung 26,40 V eingetragen und die Anlage funktioniert.


Da ich vermute das das Problem bei den nicht richtig ausgeglichenen Batterien liegt (obwohl ich es vor Anschluss nach Anleitung gemacht habe) könnte mir bitte jemand sagen wie ich den manuellen Ausgleich der Connect App dazu nutzen kann? Und welche Werte ich dort eintragen muss?


Sorry für die einfache Frage...ich bin Photovoltaik Anfänger :-/


Vielen Dank für eure Hilfe,


marlowe


-----------------------------------------------------------------------------------

Hello,


For two weeks I have been running a 24V system with a Smart Solar 100/50 controller, two 415W HYUNDAI HiE-S415DG panels and two 12.8V 100AH new Redodo batteries (als24V system)


Battery specifications.



For the controller I kept the standard of absorption voltage of 28.80 and float voltage of 27.60.


Unfortunately there is a problem with charging... once the controller reaches approx. 27.83 V, the BMS switches off the batteries.


Now I have entered the absorption voltage as 27.20 and the float voltage as 26.40 V and the system works.


Since I suspect that the problem is with the batteries not being properly balanced (even though I did it according to the instructions before connecting) could someone please tell me how I can use the manual balancing in the Connect app to do this? And which values do I have to enter there?


Sorry for the simple question...I'm a photovoltaic beginner :-/


Many thanks for your help,


Marlowe
 
               
Battery Balancer
redodo-config2a.jpg (780.5 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kevgermany avatar image kevgermany ♦♦ commented ·

Jetzt im Deutschsprachige Bereich.

0 Likes 0 ·
1 Answer
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Begriffe wie Bulk und Absorption sind bei LiFePos obsolete.
Am besten ist es wenn man die Ladersteuerung vom BMS vornehmen lässt. Wenn das nicht möglich ist, hängt es von den BMS-Einstellungen ab, wie der Lader programmiert werden sollte.
Interessant sind hier die Werte, wann das BMS wegen Überspannung abschaltet, und wo das BMS mit Ballancing beginnt. Der Wert sollte dann so gewählt werden, das die Spannung über der Ballancingspannung aber unter dem Maximalwert liegt. GGf. kann man wenn alle Zellen ausballanciert sind, die Ladespannung etwas zurück nehmen, was man durch die Absorptionspannung machen kann. Dies ist aber eigentlich nicht notwendig, da bei ausballancierten Zellen eine dauerhaft anliegende Ladespannung nicht schadet.

Mein 24V-System wird vom BMS gesteuert und mit max. 28,2V geladen. Wenn eine Zelle über 3,5V kommt, wird der Ballancer aktiviert. Sollte trotzdem die Zelle weiter ansteigen, reduziert das BMS die Ladespannung runter bis 27,0V.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic