seit zwei Wochen betreibe ich ein 24V System mit einem Smart Solar 100/50 Controller, zwei 415W HYUNDAI HiE-S415DG Panels und zwei 12,8 V 100 AH neue Redodo Batterien (als24V System)
Vorgaben der Batterien.
Beim Controller habe ich den Standard von Absorptionsspannung 28,80 und Erhaltungsspannung von 27,60 behalten.
Leider gibt es ein Problem beim Laden...sobald der Controller ca. 27,83 V erreicht hat, schaltet das BMS die Batterien aus.
Jetzt habe ich als Absorptionsspannung 27,20 und Erhaltungsspannung 26,40 V eingetragen und die Anlage funktioniert.
Da ich vermute das das Problem bei den nicht richtig ausgeglichenen Batterien liegt (obwohl ich es vor Anschluss nach Anleitung gemacht habe) könnte mir bitte jemand sagen wie ich den manuellen Ausgleich der Connect App dazu nutzen kann? Und welche Werte ich dort eintragen muss?
Sorry für die einfache Frage...ich bin Photovoltaik Anfänger :-/
Vielen Dank für eure Hilfe,
marlowe
-----------------------------------------------------------------------------------
Hello, For two weeks I have been running a 24V system with a Smart Solar 100/50 controller, two 415W HYUNDAI HiE-S415DG panels and two 12.8V 100AH new Redodo batteries (als24V system) Battery specifications. For the controller I kept the standard of absorption voltage of 28.80 and float voltage of 27.60. Unfortunately there is a problem with charging... once the controller reaches approx. 27.83 V, the BMS switches off the batteries. Now I have entered the absorption voltage as 27.20 and the float voltage as 26.40 V and the system works. Since I suspect that the problem is with the batteries not being properly balanced (even though I did it according to the instructions before connecting) could someone please tell me how I can use the manual balancing in the Connect app to do this? And which values do I have to enter there? Sorry for the simple question...I'm a photovoltaic beginner :-/ Many thanks for your help, Marlowe