question

juan-andres-chafallantas avatar image
juan-andres-chafallantas asked

Victron Quattro reinicio por baja CC

¡Buenos días!

Dispongo de un Victron Quattro de 15kw y dos mppt 250/100.

He pasado de baterías de plomo a lifepo4 16s 280Ah x 2 bancos de baterías. Un total de 560Ah.

He cambiado todos los parámetros sin ningún problema excepto el reinicio por baja tensión, que no logro bajar de 53.60. Debería de bajar sobre 50V o 49.9V

¿Alguna recomendación?

He puesto en tipo de batería "sin valor predeterminado". ¿Creéis que está bien?. Gracias.

VEConfigure 3
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

Pude fijarme valores bajos. ¿Cuáles son los otros valores para la entrada de CC? Haz una captura de pantalla de la página y publícala aquí.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juan-andres-chafallantas avatar image
juan-andres-chafallantas answered ·

Buenas tardes, pongo una foto 20240120-154450.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

¿Has activado los asistentes? ¿ESS? Tal vez se almacena allí un valor que determina el encendido. Compruébalo. Por lo que yo sé, hay un valor para volver a encender después de la desconexión en el ESS. Tal vez es demasiado alto.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Buenos días, no tengo ESS, intento estar desconectado de red, solo conecto si tenemos días de lluvia muy seguidos.

¿Me recomiendas el ESS ?

0 Likes 0 ·
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

Si el asistente ESS está activo, compruebe o cambie el valor de sustain. También puede ser demasiado alto.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pedro avatar image pedro commented ·
Buenos dias.

Al iniciar el asistente ESS, para efectuar su configuración, hay un apartado donde nos solicita los valores de corte por baja tensión en la batería y reconexión una vez recuperados los valores fijados.

Al cambiarlos se ponen rojos y una vez guardado, vuelven a su color normal.

Saludos.

1 Like 1 ·
juan-andres-chafallantas avatar image juan-andres-chafallantas pedro commented ·

Buenos días, como le he comentado a (tnt369) no tengo ESS, ¿creéis que tengo que activar ESS ?

Gracias.

0 Likes 0 ·
tnt369 avatar image tnt369 juan-andres-chafallantas commented ·

No, el ESS sólo tiene sentido si el sistema funciona con la red eléctrica.