Hallo Community!
Ich habe ein Netz paralleles ESS aufgebaut und wollte jetzt den Multiplus einrichten. Allerdings schaltet dieser sich nach etwa 10min ab und weitere 2min später löst der LSS aus. Die Kondensatoren im Multiplus sollten doch eigentlich bis dahin voll sein, sodass die Strombelastung wieder abnimmt, oder habe ich einen Denkfehler?
Zu den Komponenten: Multiplus2-48-5000-70-50 mit 10qmm Leitungsquerschnitt direkt an den Verteilerblöcken angeschlossen, im L1 ist ein LSS 25A/B1 von Eaton zwischengeschaltet. Des weiteren ist eine CerboGX/Touch70, DC-seitig 1x MPPT 150/35, AC-seitig 3x Hoymiles HM-1500 und 1x Hoymiles HM-600 mit insgesamt 20 Modulen Longi 370W. Als Speicher 2x Pylontech US3000.
Die Cerbo ist am MP2 nur mit 48V bestromt, das Datenkabel ist noch nicht verbunden, da man ja alles nach und nach einbinden soll.
Die Pylontech's sind per Lade-Kabel mit dem MP2 verbunden, Minus direkt über Busbar, Plus mit Trennschalter getrennt. Kein Datenkabel in der Cerbo, Pylontech's sind am Schalter auf 'aus'.
Wo ist jetzt mein Denkfehler?
Reicht der LSS nicht aus? Brauche ich einen 32A/C1, der träger ist oder noch größer?
Hat jemand passende Einstellwerte für den MP2 in Verbindung mit 2x US3000??
Ich möchte mich bedanken für eure konstruktiven Tipps und Ratschläge!!!
Grüße, Patrick