Hallo zusammen,
meine Anlage besteht aus einem Cerbo, der ein 3-Phasen-Multiplus II System bedient, in das zwei MPPT RS450 per DC laden und ein Fronius Symo per AC einspeist. Der Fronius haengt auf der AC-Out Seite, Batterie ist ein Pylontech US5000-Stapel. Minimum Discharge ist auf 20% gesetzt. Wird dieser Wert erreicht beginnt das System Strom aus dem Netz zu ziehen, soweit so gut.
Gibt es jetzt wieder Energie vom Dach tritt ein komisches Verhalten auf. Im Wertebereich des Akkustands zwischen 20 und 22% fliessen alle DC-Ladungen der MPPT ausschliesslich in den Akku, alle Ladungen aus der AC-Seite in den AC-Verbrauch. Obwohl also zum Beispiel in Summe 2000W vom Dach kommen (angenommen 800W AC, 1200W DC) würde das System bei einer AC-Last von 1500W dann 700W aus dem Netz ziehen.
Bringt der Fronius mehr als die derzeitige AC-Last, speist das System sogar ins Netz ein! Erst wenn die DC-Lader die Batterie bis 23% gebracht haben, wird AC-Überschuss von den Multiplussen in DC gewandelt und auch in die Batterie geschoben.
Ärgerlich weil Netzbezug/Einspeisung obwohl der Akku alles wegpuffern könnte.