Einspeiseleistung netzbetreiberkonform einrichten

Hallo zusammen, ich möchte eine Anlage aus 3x8000 Multiplus 2, einem RS450/200 und einem 15 kVA Fronius der am AC Out hängt VDE-FNN konform einrichten. Ich werde noch zwei weitere Anlagen am Netzpunkt anschließen und daher gibt es einen FRE und zentr. NA Schutz. Die kVA Leistung könnte der VNB pauschal mit 39 kVA (15+3x8) ansetzen und damit über meinen genehmigten 30kVA. Gibt es dazu Erfahrungen wie die Victrons dort in der Zählweise angesetzt werden? Die max. Einspeiseleistung kann ich natürlich einfach im Cerbo einfach begrenzen aber genügt das dem VNB? Gibt es andere sinnvolle Lösungen?

Multiplus-IIeinspeisung
5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Und nicht vergessen ... bei Leistung > 30 kW entstehen auch steuerliche Pflichten ...

evtl. lieber auf "etwas" verzichten ;O)))

0 Likes 0 ·
Show more comments
3 Answers
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

wenn dein versorger es extrem genau nimmt, dann musst du dafuer sorge tragen, dass das system nicht mehr als die erlaubte leistung einspeisen kann. das koennen 30 kW sein, es kann aber auch weniger oder mehr sein.

wenn er lediglich von dir verlangt, dass du dafuer sorgst, dass das system nie mehr als die erlaubte leistung einspeist, dann hast du glueck!

es soll ja oft verlangt werden, dass eine erhoehung der einspeisleistung nur mit einem passwort, das du nicht kennst moeglich ist. was bei einer selbst installierten anlage allerdings wohl nicht moeglich sein wird und oft kann man passwoerter auch einfach zuruecksetzen.

bei einem victron-system kann man zwar die einspeiseleistung reduzieren, aber das nicht mit einem pw schuetzen.

bei meinem bekannten wollte der elektriker, der die anlage anmeldet, jedenfalls sicherstellen, dass die maximalen 30 kW nicht ueberschritten werden koennen.

tschuess

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dennibu avatar image
dennibu answered ·

Der Speicher wird soweit ich weiß nicht mitgezählt falls du nicht vor hast vom Speicher einzuspeisen kommst du somit nicht größer 30KVA. Ich würde es vorab mit deinem VNB abklären, solange der Speicher nicht einspeist und die Module unter 30KWp sind braucht es meiner Meinung nach keine Begrenzung. Am besten per Mail damit du es schriftlich hast.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

es kann dann durchaus sein, dass er das victron-system nicht als ess konfigurieren darf, denn dann zaehlt die wechselrichterleistung als moegliche einspeiseleistung und soweit ich bisher mibekommen habe, interessieren sich nicht alle fuer die tatsaechliche einspeiseleistung, sondern nur fuer die max. moegliche einspeiseleistung.

mit anderen worten: bei vieleicht nur 20 kWp modulleistung und 40 kWp wechselrichterleistung gibts keine genehmigung!

tschuess

0 Likes 0 ·
ben67 avatar image
ben67 answered ·

Hallo zusammen,


vielen Dank für eure Antworten. Zum Thema PV und Steuern kann ich raten den Steuerberater hinzuzuziehen. Mehrere Anlagen können steuerlich unterschiedlichen Personen zugewiesen werden. Daher können auch mehrere Anlagen steuerfrei bleiben. Insofern hat d-ferdi schon recht, ich habs zudem mit dem Steuerberater abgestimmt. Zusätzlich ist hier aber auch noch ein Mehrfamilienhaus im Spiel.

Aber bei dem eigentlichen Thema bleibt es leider noch spannend. Worst case wäre das in der jetzigen Planung so nicht eingespeist werden dürfte und dann der Fronius WR gegen einen Victron RS auszutauschen wäre.
Vielen Dank für die Unterstützung.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

wenn du auf die konfiguration als ess verzichtest und des system nur als usv konfigurierst, sollte das kein problem sein. allerdings kannst du dann ueber die multis auch nicht einspeisen und um mit der pv am fronius zu laden, musst du das selbst ueber node-red steuern. du kannst den pv-wechselrichter dann auch nicht am ac-out der multis anschliessen ausser eventuell am ac-out2, der dann bei stromausfall abgeschaltet wird. ob der cerbo den fronius direkt steuern kann weiss ich nicht und ob das ohne ess geht auch nicht.

loesungen gibt es meistens, was aber nicht bedeutet, dass die einem auch gefallen. und manchmal haben sie eben auch nachteile.

tschuess

0 Likes 0 ·