Hallo,
habe ein kleines Problem mit der Konfiguration eines 3-phasigen ESS.
Vorhanden ein Multiplus II 3000 mit GX, Programmiert als ESS.
Nun kommen zwei weitere Multiplus II 3000 (ohne GX) dazu.
Als erstes habe ich alle WR über das MK-Modul einzeln geupdatet.
Die 2 neuen Multiplus hängen noch nicht am Stromnetz.
Verbunden alle mit der gleichen Batterie (Datenkabel an VE.CAN des 1. WR)
Nun habe ich die Einstellungen des ESS vom Multiplus mit GX gedownloadet, gespeichert und mit Hilfe von VE.Config + MK3 Modul auf die anderen beiden Multiplus übertragen. Soweit keine Fehler für mich erkennbar.
Wenn ich dann die 3 WR als 3 phasiges System zusammen schalten möchte, muss ich die WR vorher über VE.Bus verbunden haben (!?). Und da bekomme ich einen Fehler VE.BUS Fehler und der erste WR verweigert seinen normalen Betrieb. Als Kabel habe ich kurze Netztwerkkabel 1:1 genommen (auch schon geprüft).
Habe ich irgend etwas vergessen? Gibt es eine bestimmte Reihenfolge für das einschalten der WR?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß