ess soc ueber mindestsoc, lasten werden nicht ueber pv versorgt

hallo,

jetzt kommt endlich mal genug pv-power rein, um den akku zu laden und die ac-lasten zu versorgen und was macht das ess, es laedt den akku noch etwas aus dem stromnetz nach!

- der soc ist hoeher, als der mindestsoc

- die pv-leistung is hoeher als der verbauch

- es sollten alle systemlasten versorgt werden, alles ist am ac-out der mp2 angeschlossen

- den netzsollwert habe ich, testweise, auch schon auf einen negativen wert gestellt, keine reaktion

- die eingangsstrombegrenzung auf den mindestwert von 2A einstellen bringt auch nichts, da die last <400W pro phase ist

- im vrm portal steht das der soc niedrig ist (ess1 auf der remoteconsole), obwohl das nicht stimmt, auch der batterie-life soc ist gleich dem mindestsoc und der akku wurde letzte woche erst zu 100% aufgeladen

- einer von 4 akkupacks hat die entladung blockiert, da braucht wohl das bms einen reset. aber auch das sollte eine versorgung der lasten mit pv-energie nicht verhindern!

also ich verstehe diese steuerung nicht!

tschuess

Multiplus-IIcerbo gxESS
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,

nachdem der soc jetzt auf 63% gestiegen ist (eingestellt sind 60%), wird ein teil der pv-leistung an die verbraucher weitergereicht, so wie es eingestellt ist.

auch die ess 1 meldung ist jetzt weg.

tschuess

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl d-ferdi commented ·
Wahrscheinlach war der Akku mal kurz bei ca. 57% bei Min-Soc 60% lädt er dann aus dem Netz bis ca. 63%
0 Likes 0 ·