question

geraldusmagnus avatar image
geraldusmagnus asked

Windrad in ein 48 Volt LiFePo System einbinden

Guten Abend, Hat jemand erfolgreich ein Windrad in sein VICTRON ENERGY Anlage mit einbinden können ? Habe zwar noch 2 1140 Interface bekommen, weiß aber nicht genau, ob man damit wirklich die Einspeiseleistung am Multiplus so fein begrenzen kann, daß das Windrad nicht zu sehr abgebremst wird. Vermutlich wäre es sowieso sinnvoller bei 48 Volt zu bleiben ,und nicht erst über den Windradregler auf 230 Volt, und dann mittels MP 2 wieder auf 48 Volt runter zu regeln ( zu viele Verluste )

Multiplus-IIcerbo gxHydro and Wind Powerwind
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

welche leistung hat denn dein windrad?

und dann noch ein tipp: benutz folgende schaltung:

1. gleichrichter

2. dc/dc aufwaertswandler mit passender leistung und spannungsbereich (bei ebay 15-30 euro)

3. mppt-laderegler fuer optimale leistung.

auf diese weise kann man die maximale leistung aus dem windrad holen imd selbst wenn ein 24v windrad nur 5 W (bei ca. 12V, also zu wenig spannung) liefert, bekommt man die noch ins system.

wenn das windrad schon frueh genug spannung liefert, kannst du auf den spannungswandler verzichten. aber nie vergessen, die sicherheitsfunktionen wie die bremse bei starkem win aktiv zu lassen.

tschuess

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Michelle Konzack avatar image Michelle Konzack commented ·
Und wenn er eine 48V KWA hat?


Ich habe meine 15 LiFePO4 Zellen lezte Woche bekommen und das Daly BMS 500A installiert. Meine KWA ist eine iSta-Breeze i2000/48 und hate eine Vmpp von 52,4V und eine Voc von 180V.


Meine Laderegler ist ein WindMax2500 und kann einwandfrei die 15 LiFePO4 Zellen laden.


Wie dem auch sei, derzeit habe ich eine enorme Windgeschwindigkeit und Teste einen 3-Phasen 150A Brückengleichrichter mit dem SmartSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can und es ist definitiv "The WORST case"!


Jemanden einen Solarladeregler ohne DUMP LOAD zu empfehlen ist unverantwortlich, denn der SolarLaderegler kann die KWA nicht abbremsen und selbst bei 8m/s und vollem Akku geht mir die KWA durch (Geschwindigkeit liegt bei nahezu 800U/min was das Maximum ist). Bei 9-11m/s raucht Dir die KWA ab.


Ich habe mittlerweise über 37 Jahre Solar-Erfahrung und gute 10 Jahre mit KWAs und was is in den Foren lese ist gruselig!


Solche EXPERIMENTE sollten DEFINITIV nur von personen durchgeführt werden, welche die notwendigen Kenntnisse haben, um finanzielle Schäden zu vermeiden, das betrifft auch herumfliegende Repeller die Nachbarhäuser oder Personen treffen können.


Ist erst gerade kurz vor Weihnachen hier in Estland passiert:

Eine 3,5kW KWA auf 12m Gitter-Mast an einem SmartSolar 250/100 und 25kWh LiFEPO4 DIY Battery 48V. Die Battery war unerwarted nach guten 6 Stunden voll, während der Besitzer über 100km entfernt in der Arbeit war. eins der 7m langen Repeller-Blätter hat beim Nachbarn eine Terassentür und zwei Fenster Durchschlagen und ist in ein paar einzelteilen im Wohnzimmer gelandet.

-20°C Aussentemperatur, Schneesturm, ...

Kann ganz schön teuer werden.


ICH RATE NUR JEDEM AB, SOLCHE EXPERIMENTE DURCHZUFÜHREN!


Grüsse

Michelle


1 Like 1 ·