question

raulf avatar image
raulf asked

Quattro 15KW, 200A, solamente carga a 180A

Mi Quattro 15KW, 200A, solamente carga a 180A

Tengo 24 baterías Pylontech US2000C, de 2,4KW.

La intensidad de carga podría ser de hasta 600A.

Sin embargo el cargador Quattro debería de cargar a 200A, pero no pasa de 180A.

La tensión de absorción está en 52V

La tensión de flotación es de 51V

¿Alguien me puede dar alguna pista sobre que puedo hacer para que la Intensidad de carga alcance los 200A?

Gracias por vuestra ayuda!



MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Hola,
La máxima corriente de carga programada (puede que esté limitada a esos 180A, compruebe también esto) sólo se dará durante la fase de carga inicial (= bulk), a partir de ese momento, durante la fase de absorción (= absortion) la corriente de carga se va reduciendo hasta llegar a la corriente de cola (>4% de la capacidad de la batería) o que la propia batería indica que no se puede cargar más limitando la corriente a cero, pasando a fase de flotación (= float).

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.