question

patrick-genx avatar image
patrick-genx asked

Installation triphasé Multiplus 2 5KVA 70-50 / Cerbo GX / SmartShunt 500A / SmartSolar MPPT 150-60

Bonjour à tous, (et de joyeuses fêtes de fin d'années !)


Je viens de réaliser une installation assez costaud pour un particulier avec ces produits Victron :

  • 3 Multiplus2 5KVA 70-50
  • Cerbo GX
  • 4 SmartSolar MPPT 150-60
  • SmartShunt 500A
  • 2 batteries 15KWh LiFePo4

Avant Fermeture :

pxl-20231227-182914435.jpg

Apres fermeture :

pxl-20231229-173540140-1.jpg


(Reste quelques finitions à faire, notamment les stickers des différents réseaux élec pour le consuel)

J'ai plusieurs question pour les spécialistes Victron @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) :


  • Pourquoi un des onduleurs (celui du milieu, phase 2) fait un tel ronronnement (bruit de transformateur) (précision, il n'y quasi pas de puissance tirée en sortie) :



J'utilise les trois entrées VeDirect du Cerbo GX pour :

  1. Le SmartShunt
  2. SmartSolar MPPT 150-60 (Exposition Sud-Est)
  3. SmartSolar MPPT 150-60 (Exposition Sud)
  • Sur le tableau de bord de la VRM, je vois bien les deux chargeurs solaires mais pas le SmartShunt ?

(Sur ma propre installation j'utilise également un SmartShunt et je le vois dans mon tableau de bord)

  • Comment puis je récupérer les 2 autres SmartSolar MPPT sur le tableau de bord vu que tous les ports Ve Direct sont utilisés ?


  • Pour la prédiction de productions solaire, ou dois je rentrer les orientations des champs de PVs ? (4 champs au total, différents azimut et différentes inclinaisons) (la géolocalisation est faite)


Multiplus-II
5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Pour le Multi de la phase 2, vous avez contrôlé le ripple ?
Les 3 appareils sont configurés de façon identique ?
La source d'énergie en entrée est de bonne qualité ?

Vous n'avez pas indiqué quelle était référence de batterie ?
Si vous êtes avec une batterie LFP "officiellement" compatible avec Victron, le BMS va auto-configuré le système pour qu'il soit le contrôleur de batterie par défaut. Le Smart Shunt n'est donc pas visible et ne sert pas à grand chose.

Pour rajouter des ports VE.Direct, vous pouvez utiliser une interface VE.Direct to USB (réf. ASS030530010) pour chaque régulateur à raccorder, que vous brancher sur un concentrateur USB, lui même branché sur un port USB du Cerbo GX.
Le Cerbo GX accepte jusqu'à 15 appareils en VE.Direct, y'a de la marge.

Pas de protections entre Multis, réguls et bus DC ?!?

1 Like 1 ·
Show more comments
3 Answers
patrick-genx avatar image
patrick-genx answered ·

Personne pour m'aiguiller ?

D'ailleurs j'ai une autre question :

Le chargeur Multiplus2 est configuré en LiFePo4 (mais Bulk à 56V) via le Ve Config avec adaptateur MK3 ; Les tensions des SmartSolar MPPT sont bien fixés par le MultiPlus 2 ?

Ou dois je aussi régler un à un toutes les tensions des MPPT ?


Merci à tous pour votre aide.


Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

Quand un BMS "compatible Victron" (donc typiquement en VE.Can) auto-configure le système, il active le DVCC dans le Cerbo GX et c'est l’algorithme du BMS qui est normalement imposé à tous les appareils pour la courbe de charge, que le système soit sous ESS ou non.
Vous devriez avoir un message "contrôle externe" qui s'affiche pour chaque appareil.
Ça n'empêche pas de contrôler systématiquement que tourtes les valerus sont bonnes.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·

Avez-vous connaissances des formations pratiques de Victron organisées quasiment toutes les semaines à Sainte-Tulle à côté de Manosque ?
Trois modules de 2 jours sont proposés. Le module 2 est consacré uniquement au stockage Lithium. Nombreux sont les fabricants qui viennent nous rencontrer pour approfondir le sujet et partager leur expérience ou leur projet.
Nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir !


Les inscriptions se font sur https://professional.victronenergy.com/

Les formations sont gratuites et Victron vous invite à midi.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

patrick-genx avatar image patrick-genx commented ·

Dès que possible je ferai ces formations. J'ai fait une formation basique à Toulouse cet automne et j'ai besoin de mieux comprendre le matériel.


Cdt,

Patrick.

0 Likes 0 ·
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ patrick-genx commented ·
je confirme que sur st tulle on rentre plus dans le sujet que sur les formations regional !
0 Likes 0 ·