Hola a todos, tengo esta instalación aislada de la red:
MultiPlus-II 48/8000/110-100
MPTT 450/100
Cerbo GX
3 Lifepos Batteries (Tensite L5000) with BMS
Estos días de invierno se me estaban acabando las baterías así que intenté cargarlas con un generador de gasolina (+- 3000W), conectado por supuesto a la entrada del Multi CA Linea 1
Una vez que entendí que necesitaba darle algo de carga al generador antes de conectarse al Multi para conseguir sincronizar la señal, finalmente logré cargar las baterías a 1500W.
El tema es que solo puedo hacer esto si desconecto el Multi del Cerbo, si mantengo el Multi conectado, nunca puedo sincronizar el generador con el Multi, es como si el Multi rechazara el generador, suena como un relé.
También encontré que el MPTT queda inactivo (tal vez porque no hay comunicación desde el Multi), por lo que no puedo usar la FV y el generador al mismo tiempo.
¿Alguien ha estado en la misma situación? ¿Cómo lo solucionas?
Para mí, la solución ideal sería aquella en la que pueda usar el generador con todos los dispositivos conectados al cerbo. Y el fotovoltaico y el generador puedan cargar las baterías juntas o suministrar energía a la casa.
Graciass!!