Bonjour Tout le monde,
Après lecture sur Forum je pose ma question car j'avoue être un peu perdue.
Pourquoi certains mettent en protection de l'AC-IN un différentiel 300mA et d'autres un 30mA?
Merci pour votre aide
Bien à vous
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour Tout le monde,
Après lecture sur Forum je pose ma question car j'avoue être un peu perdue.
Pourquoi certains mettent en protection de l'AC-IN un différentiel 300mA et d'autres un 30mA?
Merci pour votre aide
Bien à vous
En fait ton ac-out sera relié à ton tgbt (ou une partie) et là il y a des différentiels, c'est de cela qu'il s'agit.
L'idée est qu'il doit y avoir un seul différentiel (pas plusieurs en cascades) qui protège les appareils utilisateurs.
A+
Manu
j'avoue ne pas comprendre !
un 30mA est une source de probleme car il risque de sauter facilement avec tout de brancher dessus, un 300mA n'assure pas vraiment de protection des personnes !
en plus la norme est clair, il n'y a pas besoin de différentiel, ni sur l'ac in, ni sur l'ac out !
c'est les bout de lignes qui doivent etre protegé par un 30mA
en entré et sortie il faut proteger les cables (disjoncteur) et le 500mA de l'agcp suffit !
généralement il y a toujours un peu de fuites sur le ac.
sur la tgbt ces fuites sont reparties sur les différents différentiels.
si on pose un 30mA sur la sortie du multiplus il prend les fuites de toutes l'installation et le cumule peut arriver a le faire sauter !
@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Merci pour cette info, quand on lit :
AC-out-1
Le câble de sortie CA peut être raccordé directement au bornier « AC-out ».
De gauche à droite : « N » (neutre), « PE » (terre) et « L » (phase)
Grâce à la fonction PowerAssist, le convertisseur/chargeur peut ajouter jusqu’à 3 kVA (soit 3000/230 = 13 A) à la sortie lors des périodes de puissance de crête. Avec un courant d’entrée maximal de 32 A, cela signifie que la sortie peut fournir jusqu’à 32 + 13 = 45 A.
Un interrupteur différentiel et un fusible, ou un disjoncteur, configurés pour supporter la charge prévue, doivent être raccordés en série avec la sortie, et la section des câbles doit être dimensionnée en conséquence.
on parle bien des diff de début de ligne du tableau ?
Les 30Ma sont là pour protéger l'humain, il faut donc les positionner sur les lignes d'utilisation, et jamais en cascade. Donc tu en poses sur l'ACOUT du MP. Sur l'acIN, tu es protégé par le disjoncteur EDF à 300ma (ou 500 j'ai un doute), bien suffisant pour la partie technique.
Ben non ni l'un ni l'autre, ni sur AC-Out ni sur AC-In (cf réponse de Thierry plus haut)