question

maa avatar image
maa asked

300mA ou 30mA en protection AC-IN

Bonjour Tout le monde,

Après lecture sur Forum je pose ma question car j'avoue être un peu perdue.

Pourquoi certains mettent en protection de l'AC-IN un différentiel 300mA et d'autres un 30mA?

Merci pour votre aide

Bien à vous

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

9 Answers
emmanuel-allaud avatar image
emmanuel-allaud answered ·

En fait ton ac-out sera relié à ton tgbt (ou une partie) et là il y a des différentiels, c'est de cela qu'il s'agit.

L'idée est qu'il doit y avoir un seul différentiel (pas plusieurs en cascades) qui protège les appareils utilisateurs.

A+

Manu

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

j'avoue ne pas comprendre !

un 30mA est une source de probleme car il risque de sauter facilement avec tout de brancher dessus, un 300mA n'assure pas vraiment de protection des personnes !

en plus la norme est clair, il n'y a pas besoin de différentiel, ni sur l'ac in, ni sur l'ac out !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Bonjour Thierry,

Merci pour ton retour.

Alors j'ai du mal comprendre mais je crois avoir lu qu'il faut protéger le AC-In avec un disjoncteur qui lui même est derrière un différentiel alors que sur la partie AC-OUT seul un disjoncteur suffit.

J'ai tout faux?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

c'est les bout de lignes qui doivent etre protegé par un 30mA

en entré et sortie il faut proteger les cables (disjoncteur) et le 500mA de l'agcp suffit !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Bien chef c'est compris

MERCI car effectivement j'avais des coupures du différentiel en amont de mon disjo AC-IN et je ne comprenais pas pourquoi

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

généralement il y a toujours un peu de fuites sur le ac.

sur la tgbt ces fuites sont reparties sur les différents différentiels.

si on pose un 30mA sur la sortie du multiplus il prend les fuites de toutes l'installation et le cumule peut arriver a le faire sauter !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Bien compris, encore merci

smiley.jpg


smiley.jpg (21.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ce418 avatar image
ce418 answered ·

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
Merci pour cette info, quand on lit :

AC-out-1

Le câble de sortie CA peut être raccordé directement au bornier « AC-out ».

De gauche à droite : « N » (neutre), « PE » (terre) et « L » (phase)

Grâce à la fonction PowerAssist, le convertisseur/chargeur peut ajouter jusqu’à 3 kVA (soit 3000/230 = 13 A) à la sortie lors des périodes de puissance de crête. Avec un courant d’entrée maximal de 32 A, cela signifie que la sortie peut fournir jusqu’à 32 + 13 = 45 A.

Un interrupteur différentiel et un fusible, ou un disjoncteur, configurés pour supporter la charge prévue, doivent être raccordés en série avec la sortie, et la section des câbles doit être dimensionnée en conséquence.

on parle bien des diff de début de ligne du tableau ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

christophe-led-industrie avatar image
christophe-led-industrie answered ·

Les 30Ma sont là pour protéger l'humain, il faut donc les positionner sur les lignes d'utilisation, et jamais en cascade. Donc tu en poses sur l'ACOUT du MP. Sur l'acIN, tu es protégé par le disjoncteur EDF à 300ma (ou 500 j'ai un doute), bien suffisant pour la partie technique.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·

Ben non ni l'un ni l'autre, ni sur AC-Out ni sur AC-In (cf réponse de Thierry plus haut)

0 Likes 0 ·
Show more comments