Bonjour et merci d'avance pour l'aide
j'ai un petit problème de compréhension (et de fonctionnement) pour le paramètre "Grid current limit" accessible depuis le panneau control du VRM.
Lorsque que je fixe une limite sur ce paramètre (15 ou 16A) car je suis limité en abonnement, cela fonctionne bien SAUF de temps en temps ou le compteur s'affole et monte à des 18 ou 19A sur la page VRM :
Cela arrive quand j'ai une charge importante qui se met en service alors que je demande de charger les batteries (remontée du SOC consigne)
Ce comportement arrive aussi si je défini un "grid setpoint" (par exemple 3000W), là quelque soit la charge, j'ai bien ma limite qui est respectée SAUF si en plus je demande une charge en remontant le SOC. Alors que cette limite est respectée si la charge est inférieure à la consigne réseau.
Y-a-t-il quelque chose que je fais mal ?
que j'ai mal compris dans le fonctionnement ?