Hola. Estamos completando nuestra instalación y nos están surgiendo problemas en lo que menos lo esperábamos, que es la configuración (pensábamos que lo difícil sería hacer el montaje :-)). El tema es que tenemos 4 baterías Pylontech conectadas a un Multiplus II 10000 y Cerbo GX. Hemos conectado todo creemos correctamente e incluso, dado que son baterías muy grandes, hemos puesto dos cables por cada polo conectados al Multiplus desde las baterías. Lo estamos configurando mediante VE Configure II y hemos seguido las indicaciones de un Webinar muy interesante con Victron que encontramos en Youtube. La cuestión es que no conseguimos que funcione bien y hay ciertos datos que no sabemos si hemos introducido correctamente.
- Por un lado, entendemos que la capacidad de la batería nosotros tendremos que poner 400Ah, dado que según tenemos entendido se calcula a razón de 50Ah por cada 2500W (entonces 20000/2500 * 50=400), pero con este dato, nos indica que la batería está baja, aun teniendo más del 40%.
- Por otro lado, en la pestaña "cargador", la corriente de carga, pensamos que debemos indicar 200A (dado que tenemos dos cables por polo, que aguantan 100A cada uno), pero máximo nos permite poner 140A y de echo, por defecto, nos indica 52A. ¿Cuál es la correcta?
- En la pestaña inversor, tenemos puesto valores de 44v para desconexión por baja tensión, 48 para reinicio y 48 para prealarma. ¿Están bien?
Agradeceremos ayuda, por que en este punto, estamos bastante perdidos. Dependiendo de los videos de configuración que veas y de lo que leas en el manual, te salen unas cosas u otras. Gracias de antemano.