question

mactom avatar image
mactom asked

Schalten von Verbrauchern über Homematic in Abhängigkeit des SOC

Hallo liebe Experten,

ich will ein Victron-System, bestehend aus 3 x Multiplus II, 2 x MPPT, 1x cerbo GX off-grid betreiben. Darüber hinaus will ich die Hausautomation über Homematic Wired regeln.

Dazu habe ich die Idee, meine Verbraucher (AC-load) so auf die 3 Phasen aufzuteilen, dass ich in Abhängigkeit des SOC meines Pylontech-Speichers, unnötige Verbraucher abschalten möchte (phasenweise). Dazu würde ich den Schaltaktor von homematic verwenden. Darüber hinaus gibt es bei homematic ein Eingangsmodul, welches auf Tasterstati reagiert.

Um die Regelung zu realisieren, dachte ich die Relais vom Cerbo zu verwenden und so zu konfigurieren, dass z. B. bei einem SOC von 70 % Relais 1 einschaltet und bei einem SOC von 40 % Relais 2 eingeschaltet wird. Im Homematic würden dann bei Relais 1 EIN, z. B. Verbraucher an Phase 3 abgeschaltet.


Geht das? Oder geht es auch besser?






SOC
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Robert Peißl avatar image
Robert Peißl answered ·

Wenn Du Node Red verwendest, kannst Du jedes HM-Gerät individuell steuern. Sogar das Licht kannst Du passend zum SOC regeln.

Node Red lässt sich auf dem Cerbo GX durch das "Large Image" installieren. Auch für die Homematic-CCU3 gibt es ein Addon. Es reicht aber auf einem der beiden Geräte.

Ich würde es am Cerbo GX installieren und von dort die Geräte fernsteuern.

Du kannst damit auch den SOC-Wert in eine Homematic-Systemvariable schreiben und dann per Programme darauf reagieren.

Sonnige Grüße!

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dirk-s avatar image dirk-s commented ·

Interessant, und wie würde ich auf die Variable zugreifen?

Variable in Homematic anlegen, ok. Wie bekomme ich den SOC dann aber rüber, ohne jetzt detaillierte Programmierkenntnisse und Protokollwissen zu haben.

Habe schon einiges in Node Red erstellt, das blieb aber sozusagen immer Victron intern.

0 Likes 0 ·
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Ich würde nicht Phasenweise abschalten. Denn das bedeutet das du auch Phasenweise wieder einschaltest. Im Worst Case schaltest du also 2,5 - 3kW (wenn du ein MP2 3000 hast, ansonsten halt noch mehr) wieder zu. Ich denke nicht das der MP darüber Glücklich ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Robert Peißl avatar image
Robert Peißl answered ·

In meiner Erklärung geht es um das Schalten von Verbrauchern per Homematic.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic