question

victronuser avatar image
victronuser asked

EM540 Einstellung?

hallo zusammen, ich habe ein EM 540 den habe ich angeschlossen. Allerdings bringt das USB Kabel nicht bekannterweise grün, sondern leuchtet durchgehend rot. Ein vertauschen der Adern ist ausgeschlossen. Kann es sein, dass hier der Widerstand fehlt? Ich musste das leider mit einem Kabel verlängern um circa 2 m. oder muss ich hier noch eine Einstellung machen wie bei dem anderen EM 24 mit dem Schloss . Wo wird der Widerstand eingesetzt? Am Zähler ?

grid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

7 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Klingt zwar komisch aber warum ist ein Vertauschen der Adern ausgeschlossen?

Beim EM24 sind die Kontaktnummern etwas "durcheinander" ... 42 , 41 , 43

Eventuell doch falsch übernommen? Ist es der einzige Zähler im System?

Eine Terminierung bei dieser Länge scheint mir unnötig, dann wäre aber trotzdem eine Datenübertragung, wenn auch fehlerhaft zu erkennen.

Schau nochmal in deine Einstellung für die Modbus Adresse (Handbuch 2.4.1)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

victronuser avatar image
victronuser answered ·

ja finde auch das ich kein Widerstand brauche. Aber ja Köemm 8,9,10 sind nebeneinander aber es blinkt nichts , leuchtet nur rot .

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Hattest du vorher einen Zähler installiert?

Hast du bei "Diensten" denn Modbus aktiviert?

Oder Schnittstellenproblem:

https://community.victronenergy.com/questions/224285/em540-wird-vom-cerbo-gx-nicht-erkannt.html

0 Likes 0 ·
victronuser avatar image
victronuser answered ·

Also bei Dienste ist der Mordbus nicht aktiviert. Und nein, ich hatte vorher keinen Zähler installiert.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

victronuser avatar image
victronuser answered ·

Hat den sonst jemand den EM540 im Einsatz am Cerbo ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

towatai avatar image
towatai answered ·

Die Frage nach Modbus war gleichzeitig ne Antwort auf dein Problem...

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
... das muss man aber auch umsetzten ;)
0 Likes 0 ·
towatai avatar image towatai netrange commented ·
Zuerst natürlich in der Rübe und dann real :-D
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange towatai commented ·

Zur Verteidigung sei aber zu sagen, das dies von Victron selbst relativ schlecht beschrieben wird.

Der Zähler nutzt ja das Modbus/RTU Protokol über die RS485 und eben nicht wie oft erwartet Modbus/IP

wird schon :)

0 Likes 0 ·
victronuser avatar image victronuser netrange commented ·
Unter Dienste habe ich nur Modbus/TCP. Ist es das?
0 Likes 0 ·
Show more comments
victronuser avatar image
victronuser answered ·

So ich habe das mal aktiviert aber es bleibt still am USB.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Was für ein GX nutzt du eigentlich ?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Der Modbus Dienst hat nix mit RS485 über USB zu tun, der Dienst ist nur für Modbus über LAN.

Ich habe schon mehrere EM540 verbaut und hatte keine Probleme damit.

Hast du denn die Adern/Anschlüsse noch mal geprüft (auch die Klemmstelle wo du verlängert hast)?

Hast du am EM540 selbst Einstellungen vorgenommen? Falls ja, dann den mal zurücksetzen und dann am EM540 nix weiter machen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Ich war bisher der Meinung das dies auch benötigt wird, um Modbus RTU über den RS485 zu betrieben.

Schalte es gleich mal aus und schaue ob mein EM24 noch Signale sendet :)

Er sendet noch ... wieder was dazugelernt :)


0 Likes 0 ·