ET 340 über Modbus abfragen

Hallo,

ich habe einen 2. ET340 am Cerbo hängen, der mir die Leistung der Heizung aufzeichnet.

Diesen will ich nun per Modbus von IP-Symcon auslesen.

laut der MODBUS Liste hat dieser die ID31

leider gibt mir Venus folgende Fehlermeldung:

1700137873742.png


auslöseadresse ist die 300019 von Carlo Gavazzi

1700137926421.png


Werden hierfür andere Adressen benötigt?


Gruß,

Stefan


Venus OSModbus TCP
1700137873742.png (31.3 KiB)
1700137926421.png (30.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Wie kommst du auf die 300019

So eine hohe Adresse gibt es nicht und deshalb die Fehlermeldung

Schau mal in die aktuell Modbus-TCP Register List von Victron im Bereich "Grid" ... 2600 - 2642

Dein 2. Zähler ist ja auch ein "Grid" Zähler nur eben jetzt umgedreht als Verbrauchermessung.