thomasmuellner asked

MP II Konfiguration nur zum Laden (ohne GX)

Ich möchte ein Setup realisieren wie es z.B. in diesem Beitrag diskutiert wird:

https://community.victronenergy.com/questions/217035/3-phasenverbund-einzelmulti-fur-generator.html


Ich eröffne trotzdem einen separaten Thread, weil ich die Problemstellung allgemeiner diskutieren möchte. Ich hoffe das ist akzeptabel. Falls nicht, Entschuldigung und Löschen.


Hier nun die konkrete Frage: Ist es möglich einen Stand-Alone MP II (ohne Cerbo GX) so zu konfigurieren um Pylontech (z.B. US5000) Batterien NUR zu laden. Das ganze (da Stand Alone) ohne CAN Kommunikation zu der Batterie. Ich stelle mir vor die Ladesteuerung rein über die Ladespannung und ev. eine Ladestrombegrenzung zu realisieren. Wenn ja, welche Parametrierung würdet ihr vorschlagen? Hat das jemand schon so realisiert?


mfg Thomas

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Einen MP II nur zun Laden ?? Welchen Sinn macht das denn???

Und ohne Kommunikation zum BMS des Akkus würde ich kein System aufbauen.. da wird mehr übertragen als nur Spannung und Strom... das ist auch en Sicherheitsaspekt!!

8 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

thomasmuellner avatar image thomasmuellner commented ·

Einen MP II zum Laden macht Sinn wenn man zusätzlich zu einem netzgekoppelten MP II Verbund aus einer weiteren (AC-)Quelle laden möchte. Z.B.: von einem Generator.


Falls es Alternativen gibt, so ein Szenario mit Cerbo Integration zu realisieren, würde mich das auch interessieren. Mein aktueller Wissensstand ist aber, dass diese Kombination nicht geht. Daher die Frage welche Parametrierung dies ohne Kommunikation zum BMS ermöglicht. Etwaige Sicherheitsmaßnahmen inklusive.

Die Frage war ja auch ob das alles überhaupt möglich ist. Bzw. unter welche Rahmenbedingungen.

mfg Thomas

0 Likes 0 ·
Show more comments
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

also ich benutze aktuell einen mp2 3000 um den akku zu laden, da die pv noch nicht angeschlossen ist und es auch moeglich ist, einen generator an den multi zu haengen.

anfangs habe ich dazu 2 eingaenge des multis mit den relais des cerbo verbunden um den ladestrom zu aendern (netz/generator) und ihn zwischen inverter und netzbetrieb umzuschalten. dann habe ich festgestellt, dass ich die eingangsstrombegrenzung des multis ueber den cerbo steuern konnte, obwohl er ueber einen usb-mk3 angeschlossen war. mit meinen alten multis ist mir das bisher allerdings nicht gelungen. aber es gibt ja noch andere moeglichkeiten.

du kannst das ladegeraet im mutli auf eine sichere spannung/strom einstellen, bei der der akku nur zu 97-98% geladen wird und ihn nur als ladegeraet nutzen oder die moeglichkeit, ihn ueber assistenten und die eingaenge zu steuern.

tschuess