Hallo zusammen,
Zuerst die Anlage: Ich habe drei MP2-3000 als 3Ph-Verbund, sechs Pylontech UP2000C, drei MPPT, PV-Leistung 12kWp, SOC-Min ist auf 15% eingestellt. Cerbo wird - entkoppelt über Dioden sowohl von einem 48V => 12V Netzteil als auch einem 12V-Hutschinennetzteil vom Netz versorgt. Das Hutschienennetzteil ist auf 13V und der DC-Wandler auf 11V eingestellt. D.h. primär versorgt das Hutschienennetzteil den Cerbo.
Da in der Dunkelflaute (Schnee oder einfach nur sehr schlechtes Wetter) auch mal ein paar Tage oder Wochen gar nichts vom Dach kommt, wollte ich die Anlage entweder automatisch komplett abschalten oder zulassen, dass der Akku auf 10% SOC gehalten wird. Ohne manuellen Eingriff wird der Akku gnadenlos tiefentladen, da immer um die 70W gezogen werden.
Wie kann ich das einrichten?
Parametriere ich "Geplantes Laden" im Menü ESS, so deaktiviert der Cerbo die Inverter während des definierten Zeitfensters - auch wenn aufgrund des zu hohen SOC nicht vom Netz geladen wird.
D.h. in der Zeit muss ich teuren Strom einkaufen, auch wenn der Akku noch voll wäre. Das ESS arbeitet hier temporär nicht - seltsame Logik von Victron.
Zweiter Versuch: Relaisausgang als "Generator-Start-Stop" definieren und selbigen bei SOC <12% schalten lassen. Mit diesem dann die Freigabe eines MP2 wegnehmen. Die Multis schalten zwar brav ab, aber Zeitgleich kommt ERROR 3 am Cerbo, dass min. ein Gerät am Bus nicht mehr erreichbar ist. :-(
Was für Möglichkeiten habe ich noch?