¿Multiplus II vs Quattro para ESS?

Me gustaría saber ¿qué sería más apropiado para un ESS?

Inversor Fronius + Multiplus II 48/8000

ó

Inversor Fronius + Quattro 48/8000

¿Qué composición sería más apropiada?

Multiplus-IIMultiPlus Quattro Inverter ChargerESSFronius
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

El Quattro ofrece más opciones:

- Conexión para una segunda toma de CA (para generador, etc.)

- si es necesario, se pueden conectar más Quattro en paralelo para aumentar la potencia (sólo es posible con Multiplus II hasta 5000)


El Multiplus II es más barato y consume menos energía.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

David Gómez avatar image
David Gómez answered ·

La diferencia entre ambos es que el Multiplu-II tiene 1 entrada de red y el Quattro tiene 2 entradas, una para la red y otra para un grupo electrógeno.

El Multiplus-II también es apto para la norma de red nacional de España. El Quattro-II igual.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Joan avatar image
Joan answered ·

Hola @Agustín Rueda Fuentes
El ESS te permite múltiples diseños. Dependiente de la finalidad del sistema, un diseño u otro va a tener mejor rendimiento segunt su finalidad.

- El diseño de un ESS con AC-Coupling en AC IN o AC OUt da un buen rendimiento en autoconsumo con más perdida en almacenaje por la doble conversión. Este sistema sería para una instalación con un mayor consumo de día, por ejemplo, una empresa, oficinas, tiendas…
Alguna cosa que se tiene que tener en cuenta con esta configuración.
Al poder trabajar en aislada en caso de corte del suministro eléctrico, se puede dar el caso de que si la batería se vacía el Multi o Quatro al llegar a voltaje de desconexión se paren, si el AC-Couplig es en AC OUT 1 el sistema no va a poder arrancar de nuevo.
Si el AC-Coupling es en paralelo AC IN, esto cambia.
Este tema se tiene que profundizar bien para no tener sorpresas.
Para garantizar el suministro, es interesante contemplar la posibilidad de combinarlo poniendo un MPPT en DC-Coupling.
I también tener en cuenta el AC-coupling and the Factor 1.0 rule
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start

- El diseño de un ESS con DC-Coupling tiene menos perdidas en almacenamiento porque solo hay una conversión. Sería el más adecuado para una instalación donde el consumo es más o menos constante durante las 24 horas del día, una casa, por ejemplo.

Una lectura del manual ESS puede ayudar a determinar la configuración más adecuada pera tu uso.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/es/index-es.html
Un saludo.