question

pv-dream avatar image
pv-dream asked

Multiplus II mit externem Zähler - nur kritische Lasten am AC Out 1 versorgen ohne Netzrückspeisung

Hallo Freunde der Sonne!

Meine Anlage besteht aus einem Smartmeter, mehreren PV Wechselrichtern (3 phasig) netzparalell am AC IN des Multiplus (1 phasig) sowie eines PV Wechselrichters am AC Out für die kritischen Lasten am Multiplus, einem Pylontech Akku und einem MPPT auf der DC Seite.

Firmware und ESS wurden aktualisiert.

Ich würde gerne die gesamte PV Leistung für das Laden der Batterie verwenden, aber die Energie der Batterie nur für die kritischen Lasten am AC Out verwenden.

Man kann bei der Betriebsart mit externem Zähler zwar den Eigenverbrauch nur für die kritischen Lasten wählen, der Multiplus speist aber trotzdem über AC In ins Netz zurück? Bei der Aufnahme ca. 700 Watt mehr als am AC Out verbraucht wurde.

In der Übersicht mit internem und externem Zähler sieht man schön den Leistungsunterschied, der aus dem Akku entnommen wird. Die Last am AC out war ident.

AC Out 2 für die unkritischen Lasten ist nicht verwendet.

Kann man dem Multi das Rückspeisen über AC In wie im Betrieb mit internem Zähler sperren aber die vorhandene PV Energie 3 phasig wie im Betrieb mit externem Zähler zum laden verwenden?

AC & DC Überschusseinspeisung vom Multiplus wäre schön und funktioniert auch, ist aber kein muss, wenn es deaktiviert werden müsste, was bei mir bei einem Versuch allein aber nichts brachte.

Einstellung externer Zähler mit zu hoher Entnahme für die Lasten am AC Out und Rückspeisung über AC In:

setting.pngsetting-2.pngubersicht-ext.png


Einstellung interner Zähler mit passender Entnahme für die Lasten am AC Out:

setting-int.png

ubersicht-int.png


Vielen Dank für eure Rückmeldungen!

ess settings
setting.png (26.2 KiB)
setting-2.png (24.4 KiB)
ubersicht-ext.png (38.0 KiB)
ubersicht-int.png (34.3 KiB)
setting-int.png (26.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Du solltest mal den Modus auf optimiert OHNE BatteryLife umstellen ... (unabhängig von diesem Promblem)

Und Aufgabe des ESS ist es den Netzverbrauch auf "Null" zu regeln ...es wird also NICHT eingespeist, sondern nur ausgeglichen!!

Sonst musst Du Dir was basteln (NodeRed oder ähnlich) und die Einspeiseleistung regeln auf den Wert der kritischen Lasten.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pv-dream avatar image
pv-dream answered ·

Hallo Holger,

Danke für deine Antwort.

Was hat der Batterie life Modus für einen Nachteil, außer der variablen SOC Abschaltung?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Er verändert im Hintergrund (evtl. ohne daß Du es bemerkst) den Min-SOC.

Und u.U. lädt er den Akku aus dem Netz..

Diese Optimirung ist bei LifePO Akkus (eigentlich ) nicht erforderlich

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic