Ich habe seit knapp 2 Jahren mit einem Victron Multiplus 2 3000 GX eine Nulleinspeisung mit einer 48V Lifepo4 Batterie am Laufen und immer wieder das Problem, dass die Entladung unterbricht.
Das seltsame ist, dass das in ziemlich genau 15min Abstand passiert.
Meine Erste Vermutung war, dass er die Verbindung zum ET340 verliert, aber wenn ich daneben stehe und mir das anschaue, bekommt er alle Informationen und gibt auch keine Fehlermeldung aus. Er springt einfach auf Idle oder sogar manchmal Bulk.
Kennt jemand das Problem und weiß was die Ursache sein könnte?
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Victron zu en Peak Zeitpunkten recht laut brummt.
Vor 2 Wochen habe ich auf ein 3-Phasiges System geupgradet, also zu dem GX noch zwei Multiplus ohne GX hinzugefügt, aber das Problem besteht weiter hin, die Peaks sind da, und alle 3 WR brummen in dem kurzen Zeitraum.
Kann es sein, dass irgendein Gerät den Victron stört, z.B. ein Kühlschrank oder so? Wenn ja, gibt es ne Möglichkeit das Abfrageintervall vom ET340 anzupassen oder zu glätten?
Mir ist noch aufgefallen dass ich auf Phase 3 der Verbraucher auch diese kurzen Peaks habe, was ja dann nahelegend wäre, dass irgend ein Störsignal von einem Verbraucher kommt?
Hier sieht man dass er normalerweise recht gut richtung 0W am Zähler regelt und immer wieder diese
Peaks kommen, wo der Akku nicht entladen wird, also der Victron auf Idle oder sogar Bulk schaltet.
Hier noch entsprechend die Spannung und der Strom vom Akku:
Vielen Dank schonmal f+