question

reisi avatar image
reisi asked

Multiplus 2 Umschaltzeit von Akku auf Mainpower zu lange ca. 30s

Was muss man einstellen damit die Umschaltzeit von Akku auf Netz auch nur 20ms ist? Von Main auf Akku ist es OK.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

@Reisi in den deutschsprachigen Bereich verschoben.

Nein da gibt es nix, der Multi muss sich ja erst auf das Netz synchronisieren und das kann bis zu 2 min dauern, je nach dem wie stabil die Netzspannung/Frequenz ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

reisi avatar image
reisi answered ·

Ok, gibt es eine Funktion bei der der Wechselrichter bereits am Netzt hängt und Strom aus dem Akku bezogen wird, so eine Art Einspeisung jedoch nur in Richtung Hausnetz? So lange bis der Akku leer ist. Ist die ESS Funktion dafür geeignet?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Schau dir mal das Blockschaltbild an:

1696959360413.png

Der AC OUT 1 hat gar kein Relais und zur Wechselrichter/Ladeelektronik gibt es auch kein Relais.

Sobald das Gerät AN ist, wird AC OUT 1 durch den Wechselrichter mit Spannung versorgt.

Sobald Netz am AC IN anliegt synchronisiert sich der Wechselrichter auf die Eingangsspannung/Frequenz und schaltet dann durch.

Dann liegt AC IN direkt an AC OUT und der Wechselrichter/Ladeelektronik an und das Ladegerät fängt an den Akku zu laden.

Über die Programmierung könnte man das Ladegerät deaktivieren, muss man dann aber auch immer wieder aktivieren, wenn man es doch braucht.

Wenn du uns den Sinn und Zweck deiner geplanten Installation nennst, können wir vielleicht eher sagen, was möglich ist.

ESS könnte aber schon sein, was du suchst.

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html

0 Likes 0 ·
1696959360413.png (36.4 KiB)
reisi avatar image
reisi answered ·

Vielen Dank für die Ausführung.

Geplant war das Haus im Inselbetrieb so lange zu versorgen, bis der Akku leer ist, dann soll auf Netz umgeschaltet werden. Der Akku 5kWh wird direkt mit Solar 1,5kW versorgt, das hat bis jetzt auch gut geklappt, nur letzte Woche habe ich Nachts die erste Umschaltung erlebt, die ca. 30s gedauert hat. Hab gestern ein paar Videos über ESS geschaut und die Anleitung überflogen. Was ich verstanden habe könnte es damit funktionieren. Die in den Videos haben jedoch immer das Ladegrät in betrieb, was ich vermeiden und nur bei Tiefentladung aktivieren wollte.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Genau dafür ist ESS da.

Inselbetrieb ist in der Regel nur sinnvoll, wenn es keinen Netzanschluss gibt.


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das wollte ich eigentlich gar nicht hier schreiben, sondern in einem anderen Thread, aber schön wenn es für dich dennoch hilfreich war. :)