Hallo zusammen, irgendetwas übersehe ich in der Konfiguration bzw. bei den Einstellung des ESS.
Und ja, ich habe gesucht..;-)
Aktuell steigt der PV Wechselrichter (SMA TP10k) auf der AC Out 1 Seite der MP2s aus.
Alle 30 Sekunden wird die Frequenz für ca. 2s an allen 3 Phasen auf 52,9-53,2Hz angehoben wodurch der SMA in Störung geht. Das Netz liegt auf jeden Fall an allen 3 Phasen am MP2 In 1 an und wenn ich Herrn Lange richtig verstanden haben sollte, findet die Anhebung der Frequenz nur bei Offgrid statt.
Anbei einige Bilder aus dem Cerbo Gx und der VE.Configure.
Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich übersehe.
Es wäre schön, wenn mir jemand kurzfristig helfen könnte.
Besten Gruß
Peter