Habe den Fehler High Discharge Cruent was tuen
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
4 Pylontech US5000
3 Multiplus III 5000
ESS null einspeisung
Habe den Fehler High Discharge Cruent was tuen
hallo,
so wie ich das sehe, hast du ca. 400 Ah akkukapazitaet installiert. fuer 3 mp2 5000 brauchst du aber mindestens 600 Ah. da ich noch ein paar andere verbraucher dranhaengen habe, habe ich gleich 700 Ah installiert und inzwischen noch 560Ah ergaenzt. da kommt kein high-current alarm vom bms. das ist naemlich das einzige geraet am gx, das wohl fuer diese meldung zustaendig ist.
wenn ich noch mehr dazubauen will, muss ich mir dafuer erst einmal platz schaffen.
oder hast du einen multi ueberlastet. aber dann sollte kein highcurrent sondern eine overload-alarm kommen.
tschuess