d-ferdi asked

na-schutz multiplus 2

hallo,

ich habe mir heute mal einiges ueber den na-schutz durchgelesen und danach wird nicht immer eine allpolige trennung verlangt.

die allpolige trennung ist nur in einem tt-netz vorschrift, aber wohl nicht in einem tn-netz. da darf der N-leiter verbunden bleiben. das duerfte zwar keinen einfluss auf die allpolige trennung bei den ueblichen pv-wechselrichter ohne trenntrafo haben, aber wenn man den mp2 entsprechende konfigurieren koennte, dann koennte ich darueber den ueberschuss einspeisen oder wenigstens die ess-funktion nutzen.

gibt es da eine moeglichkeit? ich kann mich nur an die auswahl interner oder externee na-schutz erinnern.

auf jeden fall waere es danach ok, wenn ich einen zentralen na-schutz einbauen wuerde, der nur die phasen trennt, denn wir haben hier ein tn-netz.

tschuess

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich verstehe leider die Frage nicht wirklich.
Was willst du damit erreichen statt allpolig nur den L zu schalten?

Im Multi sind zwei je 2-polige Relais in Reihe, also wenn sich der Multi vom AC IN trennt, dann ist das immer allpolig.

Wenn du den Gridcode mit externen NA-Schutz nimmst, kannst du davor im Grunde machen was du willst, aber am Ende muss dir dein Netzbetreiber dafür eine Freigabe geben.

9 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·

hallo,

ganz einfach: ich habe den ankommenden und abgehenden N-leiter auf die gleiche sammelschiene gelegt, um sicher zu sein, dass dieser NIE unterbrochen ist. denn eine unterbrechung im N-leiter in einem 3-phasen-system bedeutet normalerweise immer ueberspannung auf einer phase und das will ich auf jeden fall vermeiden!

leider unterbindet das aber die nutzung der internen trennvorrichtung des mp2, weil dafuer auch der N-leiter getrennt werden muss!

und ich habe auch keine ahnung, wie der multi reagiert, wenn ich die erdung vom haus erst hinter dem multi mit dem N-leiter verbinde anstatt vor dem multi.

tschuess

0 Likes 0 ·