Hallo Zusammen,
Ich habe bei mir ein 3 Phasen ESS mit 3x Multiplus 5000.
Wie bekannt sein dürfte, haben die Mutliplus einen relativ hohen Stand-by verbrauch. Dies fällt vor allem dann ins Gewicht, wenn nachts nur Grundlast gefahren wird.
In folgendem Beitrag sieht man eine Effizienzkurve des Multiplus:
https://community.victronenergy.com/questions/56351/multiplus-485000-efficiency-curve.html
Bei Genauer Betrachtung stellt man dann erschreckend fest, dass man Nachts bei ~200W gesamtverbrauch (~65W je Multi) bei einem Wirkungsgrad von gerade einmal 76% liegt.
Auch bei "normalen" 400W Grundlast (~133W je Multi) kommt man nur auf etwa 85%.
Würde man nun nur einen Multi diese Arbeit machen lassen, so würde man die Effizienz bei einer Grundlast von 200W von 76% auf 90% erhöhen, und bei 400W von 85% auf 94%.
Ich habe eine solche Möglichkeit in der Konfiguration nicht gefunden. Habe ich hier eine solche Möglichkeit übersehen?
Oder ist eine solche "dynamische" Abschaltung einzelner Multis in Planung?
Ich denke, dass es einige gibt die eine ähnliche Konfiguration haben. Und gerade in den Wintermonaten wird man sicherlich ~15 Stunden am Tag haben, wo ein Multiplus deutlich effektiver wäre als drei. Wenn der Solar Strom knapp wird, sogar ganztägig. Grob überschlagen könnte das so 500 - 800Wh pro Tag einsparen. Denn wenn die Sonne nicht scheint, liegt man so gut wie immer unter 1200W. Und in dem Bereich sollte ein Multiplus besser für die Effizienz sein, als 2 oder 3.
Gibt es hier eventuell schon ähnliche Überlegungen oder Ansätze?